压机排气温度受哪些因素影响?
a510477028
a510477028 Lv.2
2010年07月16日 15:20:19
只看楼主

公司有两台同一型号的冷水双工况机组,在制冷(直接给大楼供冷)工况运行过程中,二号压机排气温度始终比一号压机排气温度高5度以上,其它各项参数均只相差1度(冷冻水,冷却水,吸气温度),二号机(排气温度高的)开机1小时左右就自动停机。求原因???

公司有两台同一型号的冷水双工况机组,在制冷(直接给大楼供冷)工况运行过程中,二号压机排气温度始终比一号压机排气温度高5度以上,其它各项参数均只相差1度(冷冻水,冷却水,吸气温度),二号机(排气温度高的)开机1小时左右就自动停机。
求原因???
免费打赏
荣昌制冷
2010年07月16日 16:26:23
2楼
这种现象是比较正常的啦!就是同一个厂生产的手表,有的快慢5秒,有的却快慢10秒.只高出5度算什么呢?
吸气过热度大;
压缩机的排气阀漏气,稍微漏气一点都会使排温升高的.
回复
yzhchlan
2010年08月04日 14:42:44
3楼
高5度很正常的
到底两台压缩机会有所差别
待遇号压缩机开机1小时左右自动停机,是每次都是这样吗?可能是程序设计上要求就是这样的
2号机停机前排气温度到底多少?
回复
简易
2010年08月06日 18:28:19
4楼
可以从冷凝的最高点排排空气看看!
回复
wangyiyanjiu
2010年08月11日 10:07:46
5楼
压缩机排气温度受压力比,环境温度,吸气温度影响,封闭式与电压有关
回复
aw100
2010年08月13日 17:41:06
6楼
再看看,压缩机的功率一样么?
回复
welcomelg1
2010年08月30日 09:58:51
7楼
这两种情况要是都不属于故障报警。那就是产品的差异化引起的。
回复

相关推荐

APP内打开