J-2-48供配电基础
linlinsnake
2005年10月23日 18:37:34
只看楼主

网络接线如图,发生三相短路时,Id=( )A)32.9925kV B)34.64kV C)57.1429kV D)60kV

网络接线如图,发生三相短路时,Id=( )
A)32.9925kV B)34.64kV C)57.1429kV D)60kV
719297fd049efea898b8.rar
0 B
立即下载
免费打赏
linlinsnake
2005年10月23日 20:27:06
2楼
没有记住各个元件的电抗标幺值,所以算不出来,
回复
slzdc
2005年10月24日 08:41:09
3楼
答案是什么,原题选项还是错的,应该是KA
回复
江南小生
2005年10月24日 19:12:25
4楼
帮楼主把图发上来
回复
紫魂
2006年06月14日 10:48:42
5楼
怎么又是没有答案的,做布道
回复
飘泊的云
2006年07月30日 09:48:18
6楼
有人说下解题步骤么?..........
回复
blade_longqc
2009年09月17日 13:37:49
7楼
SB取100MVA,UB取Uav
标幺值XT*=Uk%XSB/100SN=10X100/100X60=0.666
标幺值Sk*=1/XT*=6
可求出有名值Sk=Sk*XSB=60M
可求出短路电流有名值Ik=Sk/UBX√3=6M/10.5X√3=32.99kA
回复

相关推荐