浪涌保护是不是就是避雷器?
tsml
tsml Lv.5
2005年10月23日 11:10:05
只看楼主

请问浪涌保护是不是就是避雷器?

请问浪涌保护是不是就是避雷器?
kokohuang
2006年02月20日 11:08:56
12楼
避雷器是防止雷电波侵入的主要保护设备,与被保护设备并联,当线路上出现危及设备绝缘的过电压时,避雷器的火花间隙就被击穿,或由高阻变为底阻,使过电压对地放电,从而保护了设备的绝缘.而过电压消失后避雷器又能自动恢复到初始状态.SPD应该是避雷器的一种,而11楼说避雷器是防止直接雷击的说法应该是不正确的吧.防止直接雷击的应该是接闪器(避雷针.带等).
回复
bahai2004
2006年02月20日 12:19:40
13楼
各位,小心被扣分哦!此帖应该在电气减灾版吧!
回复
lintianlinzi_200
2006年02月20日 15:31:12
14楼


回复
hehuaji
2008年06月24日 18:39:24
15楼
浪涌保护器和避雷器的区别
一、应用领域上讲可从电压等级来分。避雷器的额定电压以﹤3kV到1000kV,低压0.28 kV,0.5 kV。浪涌保护器的额定电压≦1.2 kV、380、220~10V~5V。
二、从标称放电电流上讲:避雷器指标放电电流In从1.5 kV、2.5 kV、5 kV、10 kV、20 kV。8/20us的标称雷电流,浪涌保护器标称放电电流从5 kA、10 kA、0.5 kA 、20 kA 、30、20、120 kV。
三、试验标准和要求上讲,区别很大。
四、从外观体积上讲,避雷器主要以硅橡胶、陶瓷、铁罐为主,体积大,重量重
浪涌保护器以硅胶少量、环氧包、塑料外壳、金属与陶瓷、金属与塑料。
五、使用场所,避雷器主要用在电站、线路、配电站、发电,电容器,电机、变压电器、中性点、炼钢铁、铁路。
浪涌保护器主要用在低压配电、柜、低压电器、通信、信号、机站、机房。
先简单说说,有时间再说
回复
hehuaji
2008年06月24日 18:42:32
16楼
避雷器和spd区别,这片文章可参考.我是从事避雷器制造的,主要管电阻片,时间太少没时间上网.

[ 本帖最后由 hehuaji 于 2008-6-24 18:46 编辑 ]
回复
misours
2008年06月25日 12:02:01
17楼

正解 。支持热心人的详细解答
回复
天边一只雁
2008年10月10日 10:10:53
18楼



多谢该位兄台的热心出手,共同进步呀!!!:Q
回复
信马由缰
2008年10月10日 20:27:05
19楼

很不错的
谢谢了
各位都下再看看吧,讲得很好!:handshake
回复
chinawbllove
2008年10月10日 20:35:13
20楼

:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
回复
ilfang
2008年10月11日 08:54:33
21楼
浪涌检测是一个垄断暴利行业,本地每组3000元。
回复