正在做一个项目,房间长度12米,甲方要求风盘放在房间的一端,不接风管,直接接风口。我担心12米的距离太大,怕风吹不过去啊。有没有这样的经验或书本依据啊?
正在做一个项目,房间长度12米,甲方要求风盘放在房间的一端,不接风管,直接接风口。
我担心12米的距离太大,怕风吹不过去啊。
有没有这样的经验或书本依据啊?
12楼
所有瞎说个数据都没用,能送多远根据送风高度、末端风速、出风风速进行气流组织计算下不就都有了。简单举个数据的都是臆想。
回复
13楼
回复
14楼
选高静压的不是 噪声更大。 。
回复
15楼
风盘放在1500的位置;选204的高静压没有问题;
回复
16楼
盘管往中间移,选高静压50的
回复
17楼
说得好
回复
18楼
引用:
原帖由 laymens 于 2010-7-16 11:37 发表
现在外行指导内行的太多、
有钱的就是[color大爷
说得好
回复
19楼
听得一头雾水
回复
20楼
谢谢楼主分享
回复
21楼
要是能有图……能有计算……再附上原理解说……就成了科普贴,俺们这样的小白多看看或许……就入门了。