2楼
占沙发。
依你: 人体状态 长时间坐 短时间坐 轻工作 重工作
应用 办公室 餐厅 商店轻工业 工厂、舞厅
冷却 m/s
加热 m/s 0.10
0.20 0.15
0.30 0.20
0.35 0.30
0.45
流速m/s 人体感觉
0~0.08
0.127
0.127~0.25
0.33
0.38
0.38~1.52 不舒适,停滞空气的感觉
理想,舒适
基本舒适
不舒适,可以吹动薄纸
对站立者为舒适感之上限
用于工厂和局部空调
允许最大送风温差
送风方式 下列房间高度m
2 3 4 5 6
侧送,大风量
侧送,小风量
顶棚散流器 6.5
9.0
9.5 8.3
11
16 10
13
17 12
15
18 14
17
18
不同送风方式的送风量指标和室内平均流速
送风方式 单位地板面积的
送风量l/s m 工作区平均
流速m/s 换气次数1/h
侧送百叶风口
条形风口
局部孔板送风
顶棚散流器
顶棚孔板送风 3~6
4~10
5~15
5~25
5~50 0.13~0.18
0.10~0.18
0.10~0.18
0.10~0.25
0.05~0.15 7
12
18
30
60
低速风管系统送风区域的最大允许流速
应用场所 以噪声控制主风管 以摩擦阻力控制
送风主管 回风主管 送风支管 回风支管
住宅
公寓、饭店房间
办公室、图书馆
大礼堂、戏院
银行、高级餐厅
百货店、自助餐厅
工厂 3.0
5.0
6.0
4.0
7.5
9.0
12.5 5.0
7.5
10.0
6.5
10.0
10.0
15.0 4.0
6.5
7.5
5.5
7.5
7.5
9.0 3.0
6.0
8.0
5.0
8.0
8.0
11.0 3.0
5.0
6.1
4.0
6.0
6.0
7.5
推荐的送风口流速
应用场所 流速m/s
播音室
戏院
住宅、公寓、饭店房间、教室
私人办公室
一般办公室
电影院
百货店、上层
百货店、地下 1.5~2.5
2.5~3.5
2.5~3.8
2.5~4.0
5.0~6.0
5.0
7.5
10.0
低速风管系统的推荐和最大流速
应用场所 住宅 公共建筑 工厂
推荐 最大 推荐 最大 推荐 最大
室外空气入口
空气过滤器
加热排管
冷却排管
淋水室
风机出口
主风管
支风管(水平)
支风管(垂直) 2.5
1.3
2.3
2.3
2.5
6.0
4.0
3.0
2.5 4.0
1.5
2.5
2.3
2.5
8.5
6.0
5.0
4.0 2.5
1.5
2.5
2.5
2.5
9.0
6.0
4.0
3.5 4.5
1.8
3.0
2.5
2.5
11.0
8.0
6.5
6.0 2.5
1.8
3.0
3.0
2.5
10.0
9.0
5.0
4.0 8.0
1.8
3.5
3.0
2.5
14.0
11.0
9.0
8.0
以噪音标准控制的允许送风流速
应用场所 流速m/s
图书馆,广播室
住宅,公寓,私人办公室,医院房间
银行,戏院,教室,一般办公室,商店,餐厅
工厂,百货公司,厨房 1.75~2.5
2.5~4.0
4.0~5.0
5.0~7.5
回风格棚的推荐流速
位置 近座位 逗留区以上 门下部 门上部 工业用
流速m/s 2~3 3~4 4 3 >=4
通风系统之流速
系统 商业 工业
低速 送风、最大流速
送风、一般流速
回风、最大流速
回风、一般流速 13
6~11
10
7.5~9 13
11~13
13
9~13
高速、一般 13 13~25
百叶窗的推荐流速
位置 新风 回风 减湿器正面 减温器旁通 加热器旁通
流速m/s 2.5~4 6~6 2~4 7.5~12 5~7.5
顶棚散流器送风量
尺寸mm 送风流量m/s
1.0 1.5 2.0 2.5 3.75 5.0
250*250 50 70 95 120 175 235
300*300 70 100 135 170 255 340
350*350 90 140 185 230 350 465
400*400 120 180 240 295 440 590
500*500 190 280 380 470 710 945
600*600 270 410 545 680 1020 1360
侧送风口的送风量
送风口尺寸mm 送风口流速m/s
1.5 2.0 2.5 3.75 5.0
250*100 30 40 50 70 95
300*100 35 45 55 85 115
400*100 45 60 75 115 150
500*100 55 75 95 145 190
600*100 70 90 115 170 230
750*100 85 115 145 215 285
900*100 100 135 170 255 340
250*150 45 55 70 105 145
300*150 50 70 85 130 170
400*150 70 90 115 170 230
500*150 85 115 145 215 285
600*150 100 135 170 255 340
750*150 130 170 215 320 430
900*150 155 205 255 385 515
400*200 90 120 150 230 305
500*200 115 150 190 285 380
600*200 135 180 230 340 455
750*200 170 230 285 430 570
900*200 205 275 340 415 685
400*250 115 150 190 285 380
500*250 145 190 240 355 475
600*250 170 230 285 430 570
750*250 215 285 355 535 715
900*250 255 340 430 640 855
530*300 170 230 285 430 570
600*300 205 275 640 575 685
750*300 255 340 430 640 855
900*300 310 410 515 770 1030
1000*50 55 75 95 145 190
1000*75 85 115 145 215 285
1000*100 115 150 190 285 380
1000*125 145 190 240 355 475
1000*150 170 230 285 430 570
1000*175 200 265 330 500 665
1000*200 230 305 380 570 760
应用场所 盘形送风口 顶棚送风口 侧送风口
广播室
医院疗房
饭店房间、会客室
百货公司、剧场
教室、图书馆、办公室 3.0~4.5
4.0~4.5
4.0~5.0
6.0~7.5
5.0~6.0 4.0~4.5
4.5~5.0
5.0~6.0
6.2~7.5
6.0~7.5 2.5
2.5~3.0
2.5~4.0
5.0~7.0
3.5~4.5
回复
3楼
有点看不懂咯。你加我QQ :313547627
回复
4楼
因为接的风口是下送风的,肯定风机盘管接出来的风管连接到风口就要有一段弯下去的管才可以(区别于侧送风),我就想知道这种有弯管的(增加了阻力),风机盘管距送风口一般多远,不知道表达明白没有:)
回复
5楼
你可以在风口处加静压箱,既可降低风速,也可以减少噪音
回复
6楼
我和楼主有相同的问题 上面都答非所问 等于没说
回复