风机盘管送风距离有多远?
zfzfww
zfzfww Lv.4
2010年07月16日 00:31:18
来自于中央空调
只看楼主

正在做一个项目,房间长度12米,甲方要求风盘放在房间的一端,不接风管,直接接风口。我担心12米的距离太大,怕风吹不过去啊。有没有这样的经验或书本依据啊?

正在做一个项目,房间长度12米,甲方要求风盘放在房间的一端,不接风管,直接接风口。
我担心12米的距离太大,怕风吹不过去啊。
有没有这样的经验或书本依据啊?
免费打赏
zlk20042004
2010年07月16日 09:34:28
2楼
回复
laymens
2010年07月16日 11:37:06
3楼
现在外行指导内行的太多、
有钱的就是[color大爷
回复
chao_wen
2010年07月16日 16:01:29
4楼
12米确实有点远,若是末端风速满足,始端风速又太大了
回复
zhukuoyue
2010年07月19日 02:59:26
5楼
不接风管就太吵咯。他受得了就做。风不一定送到这么远。把空间温度降下来就行。:D
回复
afei19840119
2010年07月19日 07:52:25
6楼
不接风管肯定不行啊。。12米,你考虑两侧都转风机盘管估计也不太够。。。。。
回复
lcjshzg
2010年07月19日 08:34:24
7楼
一般最大6米
回复
zn525
2010年07月19日 09:40:38
8楼
12米远不接风管,开玩笑啊?多沟通下。。。
回复
amomo2006
2010年07月19日 09:53:52
9楼
建议你最好不要用这种方式送风。如果一定要的话,选用高静压风管机,出口静压不得低于80Pa,出口风速不小于4米,才有可能送到这么远。
回复
sunmoon528
2010年07月23日 19:08:42
10楼
了解
回复
一吟一咏
2010年07月24日 09:26:18
11楼
房间的一端?
只能放一头,还不让接风管?
你让他买两台柜机蹲地上算了
回复

相关推荐

APP内打开