空调采用新风换气机和风机盘管送风时怎样能够做
怡新
怡新 Lv.3
2006年06月13日 12:44:51
只看楼主

空调采用新风换气机和风机盘管送风时,新风换气机只能达到70%以上的冷量转换,可新风要处理到室内焓点,还需提供冷量,现将风机盘管冷量加大补充新风冷负荷,可以吗?安装时是否可以将新风单独做,在房间内混合.这样考虑到换季时,只开新风换气,以保证卫生要求即可.单独做时,新风与排风进行热交换时候,自己计算得出新风会有冷凝水,(不知大家有没有计算过-上海地区).这样自认为新风口会吹出冷凝水,对吗?所以新风换气机选用转轮式,吸湿.请大家指教!

空调采用新风换气机和风机盘管送风时,新风换气机只能达到70%以上的冷量转换,可新风要处理到室内焓点,还需提供冷量,现将风机盘管冷量加大补充新风冷负荷,可以吗?安装时是否可以将新风单独做,在房间内混合.这样考虑到换季时,只开新风换气,以保证卫生要求即可.单独做时,新风与排风进行热交换时候,自己计算得出新风会有冷凝水,(不知大家有没有计算过-上海地区).这样自认为新风口会吹出冷凝水,对吗?所以新风换气机选用转轮式,吸湿.请大家指教!
disapear820
2006年06月13日 14:07:13
2楼
1、安装时是否可以将新风单独做,在房间内混合?
你的意思是说设计没有这样做,只是在安装的时候来改?那肯定不行
2、新风换气机选用转轮式,吸湿
这样的成本会很高。采用大冷量盘管可以达到40%的相对湿度。需增大新风机组冷量,并严格控制好新风机组盘管的迎面风速,做好凝结水的排放。
回复
怡新
2006年06月13日 14:22:24
3楼
采用新风机组就不用新风换气机了.设计时我是按照这样来设计的,风机盘管选大了.
回复
disapear820
2006年06月13日 17:51:46
4楼
那你可以做一个大的新风机组,加转轮
不过那样好贵哟~以前我做了一个,除湿机比空调机组还贵。
回复
怡新
2006年06月14日 09:15:31
5楼
但这样选新风冷负荷减小了,主机就减小了阿,新风换气就可以了吧。
回复

相关推荐

APP内打开