请教各位大侠们,一个多层框架,跨度较大(很多是4*9),荷载一般,地震 风载都是系统默认值,首层4.2,其余4层3.6,中柱600*600,边柱一般500*400 1、柱双偏压验算不满足要求怎么处理呢? 2、还有如果点了按裂缝配筋是否会让本来没有超限裂缝的梁的配筋也改变了还是只改变超限的梁的配筋? 3、另外在satwe总设计信息里假定楼板平面内刚性无限大除了验算位移比之外不能点吗?我发现这个点了对验算柱双偏压影响很大 基本都没有不满足的了 振型也可以少几个了,对梁的超筋也有不小的影响
请教各位大侠们,一个多层框架,跨度较大(很多是4*9),荷载一般,地震 风载都是系统默认值,首层4.2,其余4层3.6,中柱600*600,边柱一般500*400
1、柱双偏压验算不满足要求怎么处理呢?
2、还有如果点了按裂缝配筋是否会让本来没有超限裂缝的梁的配筋也改变了还是只改变超限的梁的配筋?
3、另外在satwe总设计信息里假定楼板平面内刚性无限大除了验算位移比之外不能点吗?我发现这个点了对验算柱双偏压影响很大 基本都没有不满足的了 振型也可以少几个了,对梁的超筋也有不小的影响
4、虽然荷载板厚平面布置都一样,但一层梁的超筋要多于上面的楼层,这是否跟层高不同有关呢?
2楼
4*9跨度是次梁还是主梁自己要弄清楚,虽然PLPM里次梁都按主梁来计算,如果是4*9的板,勉强按单向板来算要注意长方向上的分布筋要密些,可以在电算后自己加配筋。
楼板平面内刚性无限大是用来算位移比层间最大位移角的,算配筋时当然不能用
梁超筋主要是看梁截面,超筋可以加大截面面积,不过以上的问题都是相辅相成的,可能解决了一个其余有点就解决了,要靠不断修改模型来摸索。
还有LZ为什么是中柱取大于边柱,实际情况应该说一下
回复
3楼
多谢指教。 我认为中柱的受荷面积要明显大于边柱 所以就取了大一点了,不过现在看边柱的尺寸得加大 不然现在的层高过大(大概调为5.2米了),加上从基础上来 估计离6米不远了 。4*9是主梁的跨度 短跨上有个主次梁,这样程序还是按照双向板来计算的了,长向的板配筋如您所言的确该密点。
回复
4楼
6米的首层要注意其刚度是否足够了,容易产生薄弱层。 另外还有如果结构是不规则的,其周期比不满足的时候就要调整柱和梁,如果受扭厉害更是要加大周边柱的尺寸
回复
5楼
的确如上所言,首层的层高过大,刚度要增强,剪力要放大,把本来小于500*400的边柱都调到了500*400,双偏压也没有什么改善 基本首层柱都不满足要求,看来还要试试看 把梁截面加大能否满足要求。我试了一下在边梁增大之后再把首层层高调成4.2验算一下基本都可以满足了。 。。。再一次感谢您的教导
回复
6楼
这是平面图
回复
7楼
呵呵 这是明显不规则结构了 要看看质心和刚心的位置尽量要接近 否则就要不断调整刚度 不单要加大外面的刚度 还要适当减小中心刚度 刚度都是一片片修改才有效果的 慢慢调试吧 我建议你这个结构如果首层到6M的就在第二层开始柱变截面 否则非常浪费
回复
8楼
今天就专门调试这个了,柱变截面看来无法避免了,首层层高太高,我再试试看。。。多谢您的解答
回复
9楼
竖向不规则,平面不规则,这样的结构要求的很严啊,局部做一点剪力墙试试!
回复
10楼
来这里学习学习啊
回复
11楼
一般只是角柱,双偏压复核下就可以了,一般可以增加其配筋来处理双偏压不满足的情况;
如果点了按裂缝配筋,只改变超限的梁的配筋
配筋的时候,satwe总设计信息里假定楼板平面内刚性无限是不点的
虽然荷载板厚平面布置都一样,但一层梁的超筋要多于上面的楼层,与层高有点关系,也与他是底层的梁有关系