++向前辈求教++:滑坡治理问题,急!!!
lyraly_2001
2005年10月20日 14:35:21
来自于铁路工程
只看楼主

我不是路桥专业,但最近做一个别墅群,因为该场地在山坡角下,场地南侧有一个滑坡,根据地勘报告,滑坡体量巨大,沿南北方向下滑,南北长260米,高差70米左右,东西宽约130米,属于牵引式巨型滑坡我初步计算,按条分法算下来的滑坡推力最大1300kn/M,最小450kn/M,滑体厚度在7米到14米之间,总倾角约14度以前从没做过类似的抗滑工程,向高手前辈请教,这中情况,是做抗滑挡墙经济还是做抗滑桩经济一些?目前我按多级支挡算下来,挡墙断面达35平米,高7米,基底宽7米2

我不是路桥专业,但最近做一个别墅群,因为该场地在山坡角下,场地南侧有一个滑坡,根据地勘报告,滑坡体量巨大,沿南北方向下滑,南北长260米,高差70米左右,东西宽约130米,属于牵引式巨型滑坡

我初步计算,按条分法算下来的滑坡推力最大1300kn/M,最小450kn/M,滑体厚度在7米到14米之间,总倾角约14度

以前从没做过类似的抗滑工程,向高手前辈请教,这中情况,是做抗滑挡墙经济还是做抗滑桩经济一些?目前我按多级支挡算下来,挡墙断面达35平米,高7米,基底宽7米2
单位的领导认为不必要做这么大,他认为计算推力的时候就没必要把全部体块都算上,说是稳固了下部滑体,上部土体就没有下滑的可能了。。。。

最近陕西一直下雨,我心里十分悬乎,恳求前辈指教,通常这种情况如何处理?
免费打赏
ok_bridge
2005年10月20日 22:03:09
2楼
看看这个帖子吧,应该有用!
http://co.163.com/forum/content/558_191762_1.htm
回复
lyraly_2001
2005年10月20日 23:57:52
3楼
多谢楼上的
回复
shaoshuqing
2005年10月21日 12:53:35
4楼
你这样说的太模糊了,起码要算出两个方案的量才可以比较啊,我们这边一般的块石挡墙要150-160一方,抗滑桩大概要1000一方,还不算挖孔及护壁的钱,你可以估计一下的
回复
qfm1234
2005年10月21日 16:35:39
5楼
你的领导是什么专业的,敢这么说,大型滑坡怎么只能用挡土墙护,只能综合自理,采用多种办法,抗滑桩+框架锚索+系统锚杆+钢筋网锚喷+动态检测+动态设计+你不用进监狱.
回复
cu571
2005年10月21日 21:45:48
6楼
建议先用一排抗滑桩治理滑坡,按照你的计算,130t的推力一般,2mX3mX(15-25)的抗滑桩足够了,布置在滑坡煎出口附近比较合适,因为你没提供断面,因此我不好多说!
回复
cu571
2005年10月21日 21:50:31
7楼
抗滑挡墙方案不可行,挡墙高于10米以上,其自身截面巨大,不经济,也不稳妥,如果用M10的,截面尺寸小了难稳定滑坡,用C15或者C20的,墙顶打垂直锚索的话也不好,很难打孔,我以前做过这样的设计,施工难度大,垂直地面打锚索困难~~~~~~~~~~~~
回复
jzhw2000_2004
2006年04月11日 21:52:48
8楼
一些领导胆比天大!!
保险些好!
同意五5楼的!!
回复
wengo
2007年06月10日 17:57:46
9楼
单从下滑力支挡角度讲,如果不能通过削方减载来减小剩余下滑力的话,建议采用抗滑桩支挡,且挡墙基坑开挖可能会引起滑坡滑动,何况挡墙施工质量通常较差,即使验算能通过都还是不放心的。
回复
wengo
2007年06月10日 18:20:28
10楼
我刚出道时曾做过一个30m高的边坡,当时不知者无畏,且设计是通过20多位专家开会讨论通过的,垮了,变成了140m高,200m高的地方还在裂缝,后来多花了3000万,公路改线了,教训太深了!!!。不过我没事,因为没有死人。想想你的滑坡下可是别墅群,作稳点,不光是个人坐牢的问题。
回复
51582563
2007年07月11日 15:03:35
11楼
用抗滑桩比较合适,推力大过15吨后用挡土墙的话就不合适了,同意6楼的,考虑间距5m左右