建筑工程脚手架设计(Z)
hgcren
hgcren Lv.8
2005年10月20日 12:32:19
只看楼主

目 录一、工程概况 1二、设计依据及构造要求 1三、使用材料 1四、脚手架的计算 2五、搭设技术措施 6六、地基处理 8七、搭设工艺流程、搭设图 8八、架子的验收、使用及管理 9九、架子搭设安全技术交底 12一、工程概况施工现场“三通一平”工作已基本就绪, 外地面已做硬底化。二、设计依据及构造要求1、本计算根据中国建筑出版社《建筑施工脚手架实用手册》;2、施工中不允许超过设计荷载。

目 录
一、工程概况 1
二、设计依据及构造要求 1
三、使用材料 1
四、脚手架的计算 2
五、搭设技术措施 6
六、地基处理 8
七、搭设工艺流程、搭设图 8
八、架子的验收、使用及管理 9
九、架子搭设安全技术交底 12

一、工程概况
施工现场“三通一平”工作已基本就绪, 外地面已做硬底化。
二、设计依据及构造要求
1、本计算根据中国建筑出版社《建筑施工脚手架实用手册》;
2、施工中不允许超过设计荷载。
3、小横杆、大横杆和立杆是传递垂直荷载的主要构件。而剪力撑、斜撑和连墙件主要保证脚手架整体刚度和稳定性的。并且加强抵抗垂直和水平作用的能力。而连墙件则承受全部的风荷载。扣件则是架子组成整体的联结件和传力件。
4、搭设要求:(1)梯间外墙线搭设24m双排钢管脚手架;(2)其余各搭设21.5m双排钢管脚手架。
5、采用本方案取最大搭设高度24m进行验算;
6、采用Φ48×3.5mm双排钢管脚手架搭设,立杆横距b=1.0m,主杆纵距l=1.5m,内立杆距墙0.2m。脚手架步距h=1.8m,脚手板从地面2.0m开始每1.8m设一道(满铺),共11层,脚手架与建筑物主体结构连接点的位置,其竖向间距H1=2h=2×1.8=3.6m,水平间距L1=3L=3×1.5=4.5m。根据规定,均布荷载Qk=2.0KN/㎡。
三、使用材料
1、钢管宜采用力学性能适中的Q235A(3号)钢,其力学性能应符合国家现行标准《炭素结构钢》(GB700-89)中Q235A钢的规定。每批钢材进场时,应有材质检验合格证。
2、钢管选用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管。立杆、大横杆和斜杆的最大长度为6.5m,小横杆长度1.5m。
3、根据《可铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,扣件采用机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁制造。铸件不得有裂纹、气孔,不宜有缩松、砂眼、浇冒口残余披缝,毛刺、氧化皮等清除干净。
4、扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。
5、扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。
6、扣件表面应进行防锈处理。
7、脚手板应采用杉木制作,厚度不小于50mm,宽度大于等于200mm,长度为4--6m,其材质应符合国家现行标准《木结构设计规定》(GBJ5—88)中对II级木材的规定,不得有开裂、腐朽。脚手板的两端应采用直径为4mm的镀锌钢丝各设两道箍。
8、钢管及扣件报皮标准:钢管弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀;扣件有脆裂、变形、滑扣应报废和禁止使用。
免费打赏
orthewind
2007年08月01日 16:36:46
32楼
我这边下载不了,不知道为什么,谢谢。
回复
cq.107yhf
2007年08月23日 13:23:55
33楼
太好了,顶!
回复
cjsdzyh
2007年12月18日 21:01:25
34楼
顶!!!要是有水电建设的脚手架设计就好了,特别是锚索钻机施工用的脚手架!
回复
fengwei0817
2007年12月19日 09:37:42
35楼
谢谢
回复
k7b999
2008年01月22日 15:57:09
36楼
已经下载WORD文档,可谓及时雨了,使用起来极之方便。要是有水电建设的脚手架设计就好了,特别是针对渡槽等高空作业的建筑物。
回复
ying123lin
2008年07月10日 18:34:47
37楼
:) :) :) 谢谢 帮顶个
回复
wychh
2008年07月11日 21:53:16
38楼
下了学习学习,谢谢。
回复
sxyjzlx
2008年11月03日 20:24:52
39楼
xiexielouzhu
回复
qiu2173
2008年11月04日 09:44:33
40楼
非常好!谢谢楼主
回复
qk0696
2008年12月01日 23:13:19
41楼
刚才下载了,可以,很好,希望楼主继续帮助穷苦大众
我自己也会把一些觉得有用得东西传上来的。非常实用的资料啊,感谢楼主分享!正用的上,用来做作业指导书很不错
非常好!谢谢楼主!谢谢非常好!谢谢楼主!谢谢
回复

相关推荐

APP内打开