本系统是真正意义上全自动控制系统,可以做到无人值守。氨系统全自动控制国内之所以一直做不好,原因很简单,就是多台压缩机的主从顺序控制一直不够成熟。讲讲容易,但真正做起来就难了,其控制算法的核心至今还掌握在老外的手里。本系统的三台压缩机做到了顺序控制,但算法不是我编的,顺序控制的这三台压缩机需要通过以太网来交换数据(很变态吧,呵呵)。对制冷系统深刻的理解加上优秀成熟的控制方案造就了本系统的成功,愿与各位同行共同探讨。
Allen-Bradley
Control Logix5000
2、工控机:Siemens SIMATIC PC 547B工业级计算机
3、组态软件:Wonder-ware Intouch V10.0
4、通讯:TCP/IP ModBUS RTU二种
总工艺流程:
热氨融霜设置及监控,融霜过程需要设置4个时间参数,才有好的效果:
库内的一台冷风机:
自动融霜自控阀门一角(PMLX非常重要):
AB PLC柜:
2楼
路过。。。。。。。。。。。。。。顶:victory:
回复
3楼
:lol 路过 学习一下
回复
4楼
路过 学习一下
回复
5楼
氨机要做到全自动很难,压机的自动开启,自动关闭,供液多了吸气阀门怎么控制
回复
6楼
资料说得太简单了,
回复
7楼
第一张图就是这个系统的PID图,你看清楚了,你后面那句就不成问题。
“供液多了”?怎么会供液多了呢,供液多了也不能靠吸气阀门来控制啊?再说供液多了不是很好吗?蒸发器出口没有过热,面积充分利用……嘿嘿(别说我害人啊)!你看看这个系统蒸发器会不会供液过多呢?
压缩机的自动开停是个难点,这个系统是国内目前正在运行的成熟的顺序控制系统。老外的东西还是牛B啊!
回复
8楼
我原来用的氨系统5000吨级,设计为全自动,武汉负责安装与调试,到后来一点没用起来。如果楼主方案实际运行可靠,强顶!祝您胜利成功,我们也学习。
回复
9楼
不错不错,学习了
回复
10楼
新人进来学习
回复