交流接触器释放过慢的问题
lijing-007
lijing-007 Lv.2
2005年10月20日 01:08:26
只看楼主

我单位有四个电动葫芦(每个7.5KW)用于提放闸门,在提升或落放闸门时松开按钮交流接触器(正泰CJ20-40)释放过慢(最长时间可达5S),操作起来十分危险.更换新接触器也不起作用.但是空载时(不挂重物升降)则正常.请问各位是什么原因,如何解决.

我单位有四个电动葫芦(每个7.5KW)用于提放闸门,在提升或落放闸门时松开按钮交流接触器(正泰CJ20-40)释放过慢(最长时间可达5S),操作起来十分危险.更换新接触器也不起作用.但是空载时(不挂重物升降)则正常.请问各位是什么原因,如何解决.
免费打赏
newfriend1983
2007年08月17日 00:16:12
52楼
可以用下永磁接触器看看。他的合分速度快。
回复
qiaomei
2007年10月02日 19:23:23
53楼
没有负荷电压正常
有负荷后电压低
电源线线径放大
回复
xxr13013231860
2007年10月23日 10:21:14
54楼
有可能是刹车问题,不过还是要认真检查一下才能下结论
回复
cgc_01
2007年10月23日 23:25:54
55楼
是不是你断电有按钮离不开啊!!
回复
zhaocg2007
2007年12月10日 19:10:04
56楼
同意您的看法,因为我亲身经历过
回复
xingtianwujian
2007年12月10日 21:07:10
57楼
提升闸门总是带负荷启动的,有没有试过启动电流,线圈电压不够 。
回复
hua1965
2008年01月26日 14:15:45
58楼
就是交流接触器的严重磁化的现象,你再换交流接触器嘛两个都要换。
回复
hua1965
2008年01月26日 14:16:32
59楼
就是交流接触器的严重磁化的现象,你再换交流接触器嘛两个都要换。
回复
zhengtao7967
2008年01月31日 11:20:15
60楼



同意,我曾经遇到过类似情况
回复
jsxezzlyq
2008年02月02日 23:46:33
61楼
我认为应该测量发生延时故障时接触器线圈上有没有电压,如果没有电压,应该是接触器自身机械方面的问题,如果有电压,应查一下二次回路,看这个不应该出现的电流是从什么地方窜来的。
回复

相关推荐

APP内打开