交流接触器释放过慢的问题
lijing-007
lijing-007 Lv.2
2005年10月20日 01:08:26
只看楼主

我单位有四个电动葫芦(每个7.5KW)用于提放闸门,在提升或落放闸门时松开按钮交流接触器(正泰CJ20-40)释放过慢(最长时间可达5S),操作起来十分危险.更换新接触器也不起作用.但是空载时(不挂重物升降)则正常.请问各位是什么原因,如何解决.

我单位有四个电动葫芦(每个7.5KW)用于提放闸门,在提升或落放闸门时松开按钮交流接触器(正泰CJ20-40)释放过慢(最长时间可达5S),操作起来十分危险.更换新接触器也不起作用.但是空载时(不挂重物升降)则正常.请问各位是什么原因,如何解决.
免费打赏
ssdskl
2007年07月31日 21:27:17
42楼
放闸门时,电动机转子切割磁力线产生感应电流通过接触器主触点串入控制回路(接触器线圈得以续流),会出现楼主所说的现象。解决方法:主电路与控制电路相互独立
回复
zhongks
2007年08月05日 21:32:10
43楼
接触器容量不小,可能使用时间太长,触点粘连造成的,第二个原因就是前面几个楼主所说的剩磁的问题,换个接触器试试,可能就好了。
回复
guobinjiadanxia
2007年08月05日 23:50:04
44楼
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=606984
视频教学网
回复
xiaoxiaosky999
2007年08月06日 02:58:30
45楼
8楼和11楼的回答值得一提,我个人认为问题出在电气,元件怎么选择不知道你.换个大的试验下.
欢迎大家加入电气研讨群44126181
回复
shyboy68
2007年08月06日 12:33:44
46楼
如果按照楼主所说,更换新的接触器也没效果的话,那应该检查控制回路上的一切电器,包括停止按钮是否断开等,另外,接触器的触点有无粘接
回复
liqiang171222
2007年08月06日 12:41:01
47楼
肯定是两铁心之间的油污沾连造成的,我遇到过这种情况,拆开接触器把两铁心接触的地方擦干净就行了
回复
kuaileren123
2007年08月15日 01:13:29
48楼
楼主说的是四个电动葫芦都是一样的故障吗。如果是,我认为不是油污沾连,也不是剩磁。我用过上百个CJ20-40接触器,都没出现过上述问题。怎么会那么巧,四台电机,八个接触器都犯一个毛病。解释只有一个楼主在瞎说,骗取大家回帖。
回复
zzww8686
2007年08月16日 20:39:29
49楼
这种情况是因为铁芯有剩磁引起的,需要更换接触器。
回复
tanzheng024
2007年08月16日 21:04:03
50楼
适当考虑是否产生了LC回路,现场电路中有电容就会有此现象。
回复
原来如风
2007年08月16日 23:31:14
51楼
电动葫芦的控制回路电压是380?难道没有隔离变压器么?这样不是违反规范了吗?
回复

相关推荐