我单位有四个电动葫芦(每个7.5KW)用于提放闸门,在提升或落放闸门时松开按钮交流接触器(正泰CJ20-40)释放过慢(最长时间可达5S),操作起来十分危险.更换新接触器也不起作用.但是空载时(不挂重物升降)则正常.请问各位是什么原因,如何解决.
我单位有四个电动葫芦(每个7.5KW)用于提放闸门,在提升或落放闸门时松开按钮交流接触器(正泰CJ20-40)释放过慢(最长时间可达5S),操作起来十分危险.更换新接触器也不起作用.但是空载时(不挂重物升降)则正常.请问各位是什么原因,如何解决.
32楼
回复
33楼
首先检查铁芯是否有剩磁,弹簧是否出现问题~
回复
34楼
是不是电机转子上的钢丝缠绕过紧导致的现象!
回复
35楼
应该是控制电路的问题吧?请问楼主接触器线圈电压是220还是380的
是220的是否是零点漂移呢?
回复
36楼
请问楼主:下放闸门时接触器释放慢,那升掉时释放慢吗?如果下放时释放慢,就是刹车的缘故.如果升掉时接触器释放慢,我认为是频繁启动导致反作用弹簧乏了.你应该使用CJX2的接触器,因为它的机械\电气寿命都高于CJ20,而且一般电葫芦不使用CJ20的接触器,
回复
37楼
.
你是否检查了电机杀车皮?这应该是杀车问题。
回复
38楼
接触器更换新的也仍然存在缓放的话就是控制线路老化的问题,再带载的情况下主电路的电流产生的磁场较大对操作回路是有影响的,虽释放了点动按钮但感生电流不能立即消失故此接触器会缓放,建议将葫芦控制箱内的控制线更换可解决此问题。
回复
39楼
这是个实际的工程问题,其实跟电气线路没有什么关系。接触器在保存的时候厂家有时会在接触器的衔铁面上涂抹一点凡士林或者黄油,原本的目地是为了保护短路环,不要因为受潮而损坏。在接触器使用的时候应将其擦拭干净。否则不仅仅是释放慢的问题,有的时候还会出现不释放的情况,导致现场出现危险情况。解决这个问题方法很简单:就是清洁接触器衔铁的表面。
回复
40楼
这个原因应该是铁心的剩磁问题,反做用弹簧压力过小.
回复
41楼
把刹车皮调紧一点可能控制好一点,
回复