交流接触器释放过慢的问题
lijing-007
lijing-007 Lv.2
2005年10月20日 01:08:26
只看楼主

我单位有四个电动葫芦(每个7.5KW)用于提放闸门,在提升或落放闸门时松开按钮交流接触器(正泰CJ20-40)释放过慢(最长时间可达5S),操作起来十分危险.更换新接触器也不起作用.但是空载时(不挂重物升降)则正常.请问各位是什么原因,如何解决.

我单位有四个电动葫芦(每个7.5KW)用于提放闸门,在提升或落放闸门时松开按钮交流接触器(正泰CJ20-40)释放过慢(最长时间可达5S),操作起来十分危险.更换新接触器也不起作用.但是空载时(不挂重物升降)则正常.请问各位是什么原因,如何解决.
免费打赏
goto950
2007年06月06日 13:35:08
22楼
交流是如何安装的?是否按说明书的要求安装的,交流接触器不允许平装,必须在垂直面安装。如果是那就是容量太小了
回复
laolangsan
2007年06月12日 21:18:42
23楼

这个问题问的好,你只是画出了一个电机的控制图,而实际上是要两个电机同步的运行的,所以你应该把实际的电路图画出来,既然你说是老问题,是不是按装好就是这样的?如果是,就是控制电路的问题了.你还是再排查一下电路吧.画出图仔细的分析一下.
回复
hzzlq
2007年06月16日 22:36:12
24楼
测量一下线路电压,在负载起动时测一下线圈电压。
回复
jinshangnian
2007年06月18日 08:40:12
25楼
你是否检查了电机刹车?这应该是刹车问题。
回复
王磊
2007年06月20日 10:25:40
26楼
更换一个交流接触器铁心就行了,这个原因应该是铁心的剩磁,可能是铁心的问题

回复
xingchengyusi
2007年06月20日 23:23:04
27楼
有可能是交流接触器的质量问题,比如楼上说的剩磁未处理好等。换成ABB,施奈德的交流接触器试试。
回复
htht-66
2007年06月21日 16:17:02
28楼
你的控制电源是否从电动机那路选取的?有可能是动力回路造成的.建议把控制电源采用控制变压器或避开动力回路.
回复
bai_121
2007年06月21日 20:56:41
29楼
你只是画出了一个电机的控制图,而实际上是要两个电机同步的运行的,所以你应该把实际的电路图画出来,既然你说是老问题,是不是按装好就是这样的?如果是,就是控制电路的问题了.你还是再排查一下电路吧.画出图仔细的分析一下.
回复
qu4818
2007年06月21日 21:33:54
30楼
重新再研究一下图纸或再检查一下线路,应该在控制回路上吧
回复
langlihao2005
2007年06月23日 15:13:51
31楼
触点粘连了,多是接触器长时间使用,触电老化造成,也可能是接触器的容量不够。
回复

相关推荐

APP内打开