请教各位:从消防总管上引支管到一生产装置内设水泵接合器,在支管上水泵接合器之前是否装止回阀?规范上有关于这方面的说明吗?
请教各位:从消防总管上引支管到一生产装置内设水泵接合器,在支管上水泵接合器之前是否装止回阀?规范上有关于这方面的说明吗?
12楼
你的问题没有说清楚。如果是引支管进装置,供装置消防,同时装置消防需要设置水泵接合器的话。那么在引入的支管上需要设置止回阀,以防止消防车通过水泵接合器供水时,水量流失(流入总管系统)。如果是在引入支管上直接安装水泵接合器(理解为水泵接合器的安装位置在装置内),那么就不需要安装止回阀了。因为水泵接合器本身就带止回阀。
回复
13楼
接查标准图集了。应该很准确的说要的。
回复
14楼
一楼:从消防总管上引支管到一生产装置内设水泵接合器,在支管上水泵接合器之前是否装止回阀?规范上有关于这方面的说明吗?
什么生成装置?不明白你的意思
回复
15楼
要
回复