低压柜感应电的问题
zherl
zherl Lv.5
2010年07月14日 10:18:31
只看楼主

最近调试一个项目,测量低压柜中接触器辅助触点到PLC柜的反馈信号时,发现电压竟然有40V;接触器的辅助触点到PLC柜的输入信号应该是无源的才对呀!请高手指点是什么原因造成的呢?接线都检查了,没有问题;如果是感应电的话,怎么消除掉呢?

最近调试一个项目,测量低压柜中接触器辅助触点到PLC柜的反馈信号时,发现电压竟然有40V;接触器的辅助触点到PLC柜的输入信号应该是无源的才对呀!请高手指点是什么原因造成的呢?接线都检查了,没有问题;如果是感应电的话,怎么消除掉呢?
免费打赏
lingxuct
2010年07月14日 11:59:52
2楼
PLC的什么线,是INPUT口,其内部有源的,OUTPUT口多数是接点,也有双向可控硅的,如果是双向可控硅,就有可能带电。
回复
pengdikun2010
2010年07月14日 12:50:25
3楼
学习中:call:
回复
shijian1981
2010年07月14日 13:07:20
4楼
不是吧,确定是干接点?
回复
zherl
2010年07月14日 14:21:09
5楼
是接触器的辅助触点到PLC的输入模块。也就是电机的运行状态。
回复
newplancn
2010年07月14日 15:22:55
6楼
把PLC输入端开路再测
回复
zherl
2010年07月14日 16:25:20
7楼
就是断电后测的。已经把我的PLC输入模块烧坏了。
回复
iamcmh
2010年07月14日 16:28:47
8楼
是感应电,经常有这种情况发生。
注意下布线吧,不要把24V线混在220线里,最好用屏蔽电缆。
回复
zherl
2010年07月21日 11:06:13
9楼
大家没有其它的想法了吗?
回复
zherl
2010年07月27日 11:10:02
10楼
没人有其它的思想了?
回复
linguowei7
2010年07月31日 10:16:03
11楼
变频器不太懂,学习了
回复