高压柜的配置
iowkjdsk1
iowkjdsk1 Lv.2
2010年07月13日 19:15:09
只看楼主

有两台1600KVA的变压器安装现在高压柜做为一进两出一计量一PT避雷器柜低压柜为两面进线柜、六面出线柜、一面联络柜、四面补偿柜其中一个补偿柜为300KVAR动态补偿请问高人那PT避雷器柜的功能低压出线柜中四面补偿柜是否可以做成两面600KVAR的,如果做出来,功能有何区别还有问下1600KVA的变压器在取用干变或油变中配置的高压柜有什么差别用在工业石粉厂采用那种变压器会比较好。

有两台1600KVA的变压器安装

现在高压柜做为
一进两出一计量一PT避雷器柜
低压柜为两面进线柜、六面出线柜、一面联络柜、四面补偿柜其中一个补偿柜为300KVAR动态补偿

请问高人
那PT避雷器柜的功能
低压出线柜中四面补偿柜是否可以做成两面600KVAR的,
如果做出来,功能有何区别

还有问下1600KVA的变压器在取用干变或油变中配置的高压柜有什么差别
用在工业石粉厂采用那种变压器会比较好。
请高人点。。。。
免费打赏
pengdikun2010
2010年07月13日 20:45:01
2楼
期待高手,请版主出场
回复
hhpower
2010年07月13日 21:58:42
3楼
1.PT避雷器柜就是放置“电压互感器+避雷器”的柜子。
2.电容器安装是有要求的一般800宽的柜子只能装300的容量,不是你说装多少就装多少的.
回复
iowkjdsk1
2010年07月13日 22:23:32
4楼
呵呵。。。。
了解。。。。
期待下一个问题。。。
问过电柜厂家。。。。
说用油变或干变,不同的变压器会造成高低压柜相差十多万价钱的。。
说下我是做工程预算的。。。
这个差价得考虑。。。。。。
回复
gdstxl
2010年07月14日 10:06:12
5楼
记个号,学习下
回复
lingxuct
2010年07月14日 12:08:51
6楼
1、PT柜是测量电压和过电压保护的,有了PT柜,就可以装低电压保护(失电跳闸)。

2、补偿柜要看电容器结构大小,能不能做到600kvar一柜,要问厂家。

3、油变需要另做变压器室(一般不宜和低压柜放在一起),干变有外罩(箱体)可同柜子拼在一起。

4、“工业石粉厂”同其他工厂一样(现在环保做的好,粉尘不会飘散),相对说,油变密封好。