水泵有吸水高度,可是我们这边的消防审查部门,一定要我将消防的两台泵作成中心线在消防水池底以下,说是可以自吸,有无道理?
水泵有吸水高度,可是我们这边的消防审查部门,一定要我将消防的两台泵作成中心线在消防水池底以下,说是可以自吸,有无道理?
2楼
当然有道理了。这就是考虑真空度的问题了。这样水会在重力坐下自灌吸水管段了。你可以看看标准图集S2合集里面有。
回复
3楼
不是将消防的两台泵作成中心线在消防水池底以下.只要有水位保证消防泵在起泵开始能够自吸就可以了.不一定要在消防水池底下的!
回复
4楼
同意楼上意见
不明道理一味人云亦云是不对的
多看书啊,同志们!
回复