现有一76立方米的房间,净化级别为10万级,要保持室内40Pa的正压,请教送风量和排风量应该为多大更合适
现有一76立方米的房间,净化级别为10万级,要保持室内40Pa的正压,请教送风量和排风量应该为多大更合适
2楼
按照03年技术措施上推荐估算值
保持这个正压所需的换气次数为:
无外窗房间:3.2次/小时
有外窗,密封较好的房间:4.2次/小时
有外窗,密封较差的房间:5.0次/小时
回复
3楼
但十万级的换气次数是15次/时啊
回复
4楼
保持正压所需的换气次数不代表保证洁净度的换气次数!
最终的送风量=消除负荷所需的风量+补充排风的风量+保持正压的风量
如果算下来比规范上的换气次数小,就按规范的换气次数做,温差小点就行了
回复
5楼
整个系统是全新风系统
那总送风量=76*15=1140
正压风量=76*4.2=319.2
排风量=1140-319=821
回复
6楼
排风量这样计算???
排风量是由工艺决定的吧?
回复
7楼
楼主,估算只能做校核;
你不能老是用这种办法来做所谓的计算!!
例如工艺需要1500m3/h的排风量才能满足生产要求,
按照你那错误计算逻辑就有问题了
换气次数并非一定用最小值,系统比较大时,他只可能是总体复核指标
个别房间换气次数可能要比你所述的大许多,
比如,偶计算过的一项目,容器具清洗10万级,换气次数25次哦
还有维持正压的风量,可能包含于按照你估算的送风量内,不单独累计;
而送风估算的换气次数不变,而排风相对估算的送风量过大,
初始估算送风量+估算正压风量=最终估算送风量
当然,这样估算是不太合理的,估算只能对计算结果做校核
回复
8楼
多谢指教
回复
9楼
领教,我是个大学生,正在学习这些,正在这些地方犯愁呢。
回复