新手求助 关于人防地下室
tearshou
tearshou Lv.2
2010年07月13日 09:30:02
来自于建筑施工
只看楼主

问一下 施工塔吊布置的时候可不可以穿人防地下室顶板啊?有没有相关的规范?请指教

问一下 施工塔吊布置的时候可不可以穿人防地下室顶板啊?
有没有相关的规范?请指教
免费打赏
yong3723
2010年07月14日 19:36:13
2楼
没有情知性规范说不能穿人防顶板。事实上,由于人防工程比较复杂,部分结构后做的也不少见;或者人防洞口太小,模板等材料不易运出时也会考虑留置施工洞。最终封闭洞口时注意施工质量即可
回复
sla1999
2010年07月15日 08:32:12
3楼
人防地下室因为有防护作用,设计、施工都比较严格,施工塔吊布置应尽量避开穿越人防地下室顶板,如果无法避免,该部位应采取加强措施,保证结构绝对的安全。
回复
wangoceanwx
2010年07月25日 12:24:18
4楼
这倒没有遇到过

实在要布置,请设计核算一下了,采取什么加固措施了
回复
jiangweihua
2010年11月19日 15:29:32
5楼
可以的,但要注意3方面的问题:
1 是开洞后需要加固,可请设计提出加固意见;
2 是施工缝或者说后浇的问题,最好使用无收缩的砼防止裂缝;
3 是注意做好该处的防水施工,使防水层封闭,防止渗水。
回复
xuchenfei
2010年11月20日 19:34:02
6楼
人防区是有防护密闭要求的轻易不允许留施工缝和空洞,但是人防设计规范和验收规范都没有明确的要求,(只要求口部房间)但是人防又要通过人防站的验收所以,如果塔吊非要从该部位穿过时应征求人防站的意见,可在该部位安装止水钢板来补强延长毒气的渗透路径,或是将楼板和塔吊一起浇筑,最后塔吊拆除时从下边切割掉。
回复
z_wei001
2010年11月21日 11:15:03
7楼
我们工地有几个塔吊是穿地下1,2层顶板的。这个是可以的?

注意:

1 塔吊的位置应该避让墙体和梁,以及其他施工复杂的地方(最好是板中部。)。
2 地下1层的顶板一般是做防水的,其他部分先做防水和保护层的,注意留置好防水的接头。
3 穿楼板的位置是要加固的。
4. 穿楼板处的混凝土一般要提高一个标号,并且通知搅拌站,要微膨胀混凝土,避免产生裂缝。
回复
csq8888
2010年11月21日 22:41:23
8楼
:) :) :) :) :) :) :) 很好,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开