郁闷,业主交给一个不可能完成的任务,如何处理。
mj0825
mj0825 Lv.2
2010年07月12日 20:57:19
来自于中央空调
只看楼主

1000个平方空调面积的别墅,起初帮业主设计了一套VRV系统大概50HP的外机,平均负荷在180-220。业主说配的太高了,然后指着图纸,叫设计师按照他的意思配空调。结果配了30HP,平均负荷在80-120。现在回家对着电脑发呆:原来公司培训的时候要求单位负荷在设定为,静态区域180W/M,动态区域200-220W/m。结果自己上网查资料。关于中央空调的设计规范中单位负荷的问题。规范上写了130-160,在不考虑新风的情况下。

1000个平方空调面积的别墅,起初帮业主设计了一套VRV系统大概50HP的外机,平均负荷在180-220。
业主说配的太高了,然后指着图纸,叫设计师按照他的意思配空调。
结果配了30HP,平均负荷在80-120。
现在回家对着电脑发呆:
原来公司培训的时候要求单位负荷在设定为,静态区域180W/M,动态区域200-220W/m。
结果自己上网查资料。关于中央空调的设计规范中单位负荷的问题。
规范上写了130-160,在不考虑新风的情况下。
现在很苦恼,如何来和业主讲呢。。。
总之不能讲,你不懂,不要乱配吧。。

[ 本帖最后由 mj0825 于 2010-7-12 20:59 编辑 ]
免费打赏
liwenxiong828
2010年07月23日 22:49:38
72楼
我觉得不可取,这不是医院“关于有风险的手术要签字”,要知道,做工程要细腻,做暖通更要细腻,呵呵
回复
z5818929
2010年07月24日 01:10:21
73楼
销售这是你的强项,30的不行,50的不行,你就推荐40的
30的跟40 的价格差不了多少 。实在不行VRV是可以增加容量的嘛
用大金举个例 单台8P10P12P14P16P 最大48P 48的是三台16P 的组成。
、到时再加咯,管道按大P的计算。差不了多少的。
回复
libo2000
2010年07月24日 02:18:38
74楼

大金算个屁!!!
1k m2的不设新风的别墅,120w/m2负荷指标足已。
个别房间末端稍微大些。
LZ认真先看看负荷计算篇,算算。
回复
yuetingabc
2010年07月24日 09:24:27
75楼
一般别墅设计中都有这种问题,我赞同将空调装机容量取0.5-0.6系数,实际运行时连这个数都达不到,所以不用担心,为防止以后业主找毛病,还是让他签字同意以备不时之需。
回复
yz_nzl
2010年07月24日 09:52:47
76楼
学习中:)
回复
chentim66
2010年07月24日 10:01:39
77楼
也是,跟他说明情况,冷量达不到后果自负!
回复
zs188
2010年07月24日 10:34:45
78楼
:lol
回复
hubird
2010年07月24日 15:58:13
79楼
直接告诉他,按照他布置的方式,满足不了使用需求和功能需求;当然是你要懂,或者你找一个懂的人给他讲明白即可。或者按照他布置的方式,直接告诉他,调试不成功、使用不方便不负任何责任。
回复
windzxm
2010年07月24日 17:03:55
80楼
说的我云里雾里,不懂啊:L

涉及安装的,真是一窍不通哩,有机会也要好好学习学习了
回复
qd3307
2010年07月24日 20:03:39
81楼
他说咋办就咋办