1000个平方空调面积的别墅,起初帮业主设计了一套VRV系统大概50HP的外机,平均负荷在180-220。业主说配的太高了,然后指着图纸,叫设计师按照他的意思配空调。结果配了30HP,平均负荷在80-120。现在回家对着电脑发呆:原来公司培训的时候要求单位负荷在设定为,静态区域180W/M,动态区域200-220W/m。结果自己上网查资料。关于中央空调的设计规范中单位负荷的问题。规范上写了130-160,在不考虑新风的情况下。
1000个平方空调面积的别墅,起初帮业主设计了一套VRV系统大概50HP的外机,平均负荷在180-220。
业主说配的太高了,然后指着图纸,叫设计师按照他的意思配空调。
结果配了30HP,平均负荷在80-120。
现在回家对着电脑发呆:
原来公司培训的时候要求单位负荷在设定为,静态区域180W/M,动态区域200-220W/m。
结果自己上网查资料。关于中央空调的设计规范中单位负荷的问题。
规范上写了130-160,在不考虑新风的情况下。
现在很苦恼,如何来和业主讲呢。。。
总之不能讲,你不懂,不要乱配吧。。
[
本帖最后由 mj0825 于 2010-7-12 20:59 编辑 ]
62楼
平均负荷在80-120,有点夸张,小了点
大金推荐的单位冷负荷也要在200W/M2左右(估算)
如是同时开的机会不多的话,外机可配小一点。内机负荷要配够,不然改起来很麻烦
业主签字有什么用,他会说你是专家。
回复
63楼
在工程中经常遇到这样的问题,不知道能够解决我的问题呢?还是看看在说吧 ,谢谢
回复
64楼
坛子里高手还是很多的
回复
65楼
看来暖通空调是非常简单的了,谁都可以来做工程,谁都可以来做设计,建议以后设计院取消暖通这个专业,高校也取消暖通这个专业
回复
66楼
:lol
回复
67楼
如果建筑做过保温处理,30Hp都可能有点高,最好对负荷进行详细计算。做好一个方案没有那么简单的。
回复
68楼
牛人啊--呵呵年销售80亿,这种事还要亲力亲为,佩服啊--O(∩_∩)O~不过还是比较支持12#跟客户沟通下,1000平米也许人家就住俩人呢....平时只开200平米的空调区...够俩人HAPPY就OK了,对不对?
回复
70楼
我是设计院做暖通设计的,如果单制冷冷负荷并不高的,可是如果甲方对制热要求高的话就要看你们机器在冬季的衰减了!!!
回复
71楼
很高兴看高手交流
回复