请教一个公共场所的照明控制问题
liujm95267
liujm95267 Lv.2
2010年07月12日 18:53:29
来自于照明工程
只看楼主

规范上说,公共场所照明宜采用集中控制,现在一条走廊有8盏灯,采用双电源供电,照明兼做疏散照明用,这些灯具的开关怎么控制呢,附近没有墙,都是玻璃隔断的,我想可不可以不用开关,直接在配电箱断路器控制,不知道有没有这样做的,或者是用一只开关能控制8盏灯的办法~跪求解答~~

规范上说,公共场所照明宜采用集中控制,现在一条走廊有8盏灯,采用双电源供电,照明兼做疏散照明用,这些灯具的开关怎么控制呢,附近没有墙,都是玻璃隔断的,我想可不可以不用开关,直接在配电箱断路器控制,不知道有没有这样做的,或者是用一只开关能控制8盏灯的办法~跪求解答~~
免费打赏
加肥猫
2010年07月12日 20:10:55
2楼
玻璃隔断也可以明装控制面板的,但如果条件实在苛刻,下面总控也可以
回复
wvoooo
2010年07月12日 20:30:12
3楼
学习了
回复
gaod133
2010年07月13日 00:18:35
4楼
如果是不经常关的那种通道,可以在电箱控制,如果经常(比如每天)都要关的,最好加开关方便。控制可以采用备用电源经双电源切换后经空开后进灯具(在火灾情况下可由消防控制或楼层控制面板室控制点亮)。主回路经双电源后经空开加开关控制。
回复
better_afeng
2010年07月14日 22:54:43
5楼
1、微断控制,另加强制点亮线
2、选用带强制点亮功能的感应开关,天花上安装
3、时间控制器控制,并加旁路开关、强制点亮线
回复
lymengyu
2010年07月20日 15:10:48
6楼
:Q
回复