帮我看看这是哪出问题了?墙厚200,端柱是450*450的
帮我看看这是哪出问题了?
墙厚200,端柱是450*450的
2楼
是分布筋超筋吗?
回复
3楼
墙太长了,刚度大了吸收地震剪力就多,抗剪肯定超,墙中开洞处理
回复
4楼
横向的墙开洞,那是连梁超筋吗?
回复
5楼
你在墙中间开洞仍然会超限,建议中间建一根框架梁,然后点成连梁试试
回复
6楼
开洞吧,这样对旁边的连梁超筋也会很有帮助
回复
7楼
开洞试一下
回复
8楼
同意以上的建议
再就是你查看一下超配筋的信息,是什么超筋就一目了然了,这是最直接和有效的方式。
回复