住宅给水系统的问题,急!
hjf1994
hjf1994 Lv.2
2005年10月18日 08:44:57
只看楼主

本人所在的小区给水采用贮水池-水泵-屋顶水箱供水方式,从市政给水管道引水进水泵房,市政水压为0.10MPa,水泵房单独设立在小区地下一层,容积为120m3,内设二台给水泵(一用一备),流量65m3/h,扬程85m,供6栋高层(16~18F,)的生活用水,屋顶水箱高约50m。现在的问题是:水泵房的出水能否顺利到达每个屋顶水箱?请各位高手指点,谢了!

本人所在的小区给水采用贮水池-水泵-屋顶水箱供水方式,从市政给水管道引水进水泵房,市政水压为0.10MPa,水泵房单独设立在小区地下一层,容积为120m3,内设二台给水泵(一用一备),流量65m3/h,扬程85m,供6栋高层(16~18F,)的生活用水,屋顶水箱高约50m。现在的问题是:水泵房的出水能否顺利到达每个屋顶水箱?请各位高手指点,谢了!
免费打赏
kinghill_wh
2005年10月18日 09:27:46
2楼
哪里有那么高的水箱?是距地面的高度吧?
如果最高楼层是18F,那么你选的泵的扬程就足够到楼顶水箱了!
回复
hjf1994
2005年10月18日 09:31:15
3楼
谢谢!问题是水泵房到每栋建筑有一定距离,最远约150米,这样能达到吗?再次感谢!
回复
cell_ss
2005年10月18日 09:37:45
4楼
才150m啊,不远,水损不会超过10m,应该可以
回复
kinghill_wh
2005年10月18日 09:38:20
5楼
压力损耗与你的给水管道大小、流量有关。
如果你的管道是65的话,压力损耗约在0.15Mpa,是可以到楼顶的。
回复
hjf1994
2005年10月18日 09:39:03
6楼
多谢各位!
回复
shixiaocheng
2005年10月18日 09:44:40
7楼
看距离怎么大概估算管道压力损失的啊 我只会按步老老实实算啊
回复
huangxiang88
2005年10月18日 11:19:39
8楼
可以大概估算一下
回复

相关推荐