上海商场制冷量250W/M2够不?一层250,二层200,三层以上150

上海商场制冷量250W/M2够不?一层250,二层200,三层以上150
免费打赏
wuwing2006
2011年03月09日 15:43:50
12楼
去年有一期《暖通空调》杂志上有篇论文,专门针对全国给地大型商场(好像是沃尔玛的) 空调实际运行情况进行调查,发现几乎所有的空调安装指标都在250w/m2以上,但实际上运行的指标只是150w/m2左右,甚至更低,浪费严重。此论文的结论是商场的安装指标不宜大于180w/m2,最大也不应该大于200w/m2。
回复
芒鞋
2016年05月23日 14:12:46
13楼
受教了啊 !