一个给办公室供电的100KVA的变压器,有必要做成箱变吗?变压器出来接开关箱,开关箱接到办公楼可以吗?

一个给办公室供电的100KVA的变压器,有必要做成箱变吗?变压器出来接开关箱,开关箱接到办公楼可以吗?
免费打赏
lingxuct
2010年07月11日 16:16:18
2楼
有专门变压器室的可以无外罩,一般小(干式)变压器装在外罩内,高压电缆连接处和低压裸露处可以保护。
回复
pengdikun2010
2010年07月11日 16:37:37
3楼
:victory:
回复
liulangdefeng66
2010年07月12日 08:31:16
4楼
这个可以放在杆上吗?
回复
w_heng22
2010年07月12日 20:47:28
5楼
办公用电一般情况是不允许做杆上变的!
修建专门的配电室,方便供电部门验收!
回复
dsy123456
2010年07月12日 21:28:23
6楼
用箱变比较划算吧,占地小,投资省。。
回复
weilmeng
2010年07月12日 21:35:32
7楼
学习
回复
lsy135511
2010年07月13日 01:07:19
8楼
根据投资大小和用地进行确定。