哪位大哥帮忙介绍一下旁通压差阀是如何计算选型的,能不能举个计算例子?非常感谢!
哪位大哥帮忙介绍一下旁通压差阀是如何计算选型的,能不能举个计算例子?非常感谢!
12楼
:)
回复
13楼
压差旁通阀是用在变水量系统里的,作用是根据供回水管的压力差进行开闭,达到使负荷侧变流量、冷热源侧定流量。旁通阀的管径以通过一台机组的水流量来确定。
回复
14楼
学习了,谢谢!:loveliness:
回复
15楼
压差旁通阀理论上是不能估算的,要实际了解设计压力,旁通阀管径可设置与主管路同径,但旁通阀要满足冰机的安全流量值,一般查看厂家的阀门流量通过率,来决定旁通阀口径大小,选择比主管道小两个规格的旁通阀一般就可以了,不过最好详加计算一下
回复
16楼
小两个规格是可以的 这就估算 一般没问题啊 主要是调节
回复
17楼
最好是算一算Kv值,这个在技术措施上有,现在一般是小一号选用阀门,
回复
18楼
压差旁通阀的功用,楼上都说得很完整了;至于选型,在下认为是需要详加估算的,例如:容量100冷吨的冰机,供应最小负载量是50冷吨,换言之,必须旁通的冰水量便是50冷吨的量(大约是504 LPM);若系统送回水压差是30 m,就以此水量与压差计算比例二通阀的CV(or KV)值,再选择适当的阀体尺寸。
回复
19楼
压差旁通阀就是装在分集水器之间,防止末端流量变小时,起到短循环的作用。保护机组设备。
选型的时候我一般就是估算了呵呵
回复