哪位大哥帮忙介绍一下旁通压差阀是如何计算选型的,能不能举个计算例子?非常感谢!
哪位大哥帮忙介绍一下旁通压差阀是如何计算选型的,能不能举个计算例子?非常感谢!
2楼
该阀一般安装与分集水器之间
其流通能力应该至少满足一台冷水机组的安全流量
至于压差设定值,应该是现场根据实际管路系统情况来调节(不能所有系统千篇一律)
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-7-10 23:06 编辑 ]
回复
3楼
安装在中央空调系统机组集分水器之间,起到保护机组由系统压力增大,被冻坏的功能,根据你的系统设定的压力,如果你设计是超过4KG打开,我们就会出厂前在测试时调的4KG打开,它是我们的专利,阀门上一块表同时显示进口压力和出口压力,压差一目了然,方便了调试和维护,要知道市场上卖的大部分是没有测试和加工能力的小作坊生产的。你可以咨询他一下,就知道了。我们的公司在暖通行业专业做阀,不客气说技术是一流的。规模实力较大,产品被奥运工程空调鉴定报告,有事打我手机。13582712926,
回复
4楼
上楼的有点像广告
旁通管设计好像是按系统最不利的最大的末端的管径设计,
还是一台制冷机组的安全流量设计最好
压差先整定供水压力的1/3吧
好久没玩这个了,期待高手指点:loveliness:
回复
5楼
记得专业书上好像是写“压差旁通阀的型号比主管管径小两个规格”比如DN200的主管,压差旁通阀为DN125的。
回复
6楼
看看学习下,:)
回复
7楼
主管100,我选40(最不利环路最大管径40),是否可行?
回复
8楼
够了,可行的!
回复
9楼
谢楼上的
回复
10楼
学习了,谢谢
回复
11楼
记得专业书上好像是写“压差旁通阀的型号比主管管径小两个规格”比如DN200的主管,压差旁通阀为DN125的。
能记起是那本书吗