..今年大三..在施工现场实习的一点图片.希望大家指点和解答..
aa493951605
2010年07月10日 21:36:16
来自于工地图片
只看楼主

我今年大三刚结束..学校说让自己找地方实习...本人就在自己的家找了个工地实习..由于书本学的东西太过理论...和现场有很多区别..希望有过来人指点下..还有 希望有经验的师傅前辈们 能给我解释下施工过程中的术语..例如:马凳..杠子..腰筋..还有个什么扒橘子等等等等..最好能付图片说明下.大家有道具的帮我扔一个!`我本着虚心求教的态度.希望前辈们能无私奉献.共同学习.我在这先谢谢各位了[/size

我今年大三刚结束..学校说让自己找地方实习...本人就在自己的家找了个工地实习..由于书本学的东西太过理论...和现场有很多区别..希望有过来人指点下..
还有 希望有经验的师傅前辈们 能给我解释下施工过程中的术语..例如:马凳..杠子..腰筋..还有个什么扒橘子等等等等..最好能付图片说明下.大家有道具的帮我扔一个!`我本着虚心求教的态度.希望前辈们能无私奉献.共同学习.我在这先谢谢各位了[/size]怎么没人给我解答下施工中的口语话的术语呢?楼主跪求讲解..大家都给点力啊...术语什么的最讨厌了.:'(

[ 本帖最后由 aa493951605 于 2010-8-1 14:20 编辑 ]
免费打赏
wohaitao
2010年07月14日 09:35:12
12楼
质量不是特别的好 如果真想在实习中学到东西 建议到大的工地上去 这样才能见拾到什么是先进技术
回复
gorillamms
2010年07月20日 11:32:27
13楼
居然可以用两种砖混砌,太不规范了
回复
camellyj
2010年07月20日 13:11:24
14楼
这种保温的做法还是有的,只是保温效果可能差些。从照片上看保温做的还可以了,其他真的太差了。
砌体灰缝几乎没有合格的,混凝土浇注的质量也够差的,防护脚手架没有到操作层。。。。。。
楼主还是换个地方实习吧
回复
画图匠1
2010年07月20日 16:43:01
15楼
阳台那个做的应该的是构造柱 所以最后才绑扎的钢筋
这施工感觉太马虎了 根本不够严格 自习
回复
terry81jj
2010年07月20日 16:48:28
16楼
砖混没做过,也没看过,请问:
1. 梁不是跟楼板一起浇筑的吗?
2.柱子搭接不应该在加密区内
回复
liyejun00
2010年07月20日 17:08:11
17楼
算了懒的说了!你在什么地方实习啊?这是随便看看,都难得细说!!!!!!有监理吗???
回复
pdhj
2010年07月20日 17:33:57
18楼
我就主要浅谈一下该工地墙体砌筑方面的问题吧!《一般砖砌体砌筑工艺标准 (602—1996)》第三张的转体的灰缝我在工地见到的3.4.6明确提出:砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。你的照片中的灰缝呢?间距应该不止这个数了吧!!?砖块游丁走缝,灰缝是否均匀?。残留砂浆是否清理干净?......还且不说划缝了!构造柱拉结筋一般沿墙高50cm设置2根φ6水平拉结筋,图中的拉结筋距离是否宽了点?构造柱大马牙槎从柱脚开始是否先进退后进??
回复
haiwendao
2010年07月20日 21:49:07
19楼
像村里的房子
回复
ssw2188
2010年07月20日 23:42:42
20楼
从上传的照片看,无论是质量方面、还是安全生产方面都存在极大的隐患,需要立即停工整改!
一、主体行为方面:此承包商要么是单位资质不够,要么就是违法分包;没有进行工程监理或监理力度不到位;政府职能部门监管不力;建设单位压价过低、工期不合理。
二、施工现场方面:各位说的较多,我再补充几点:
1、从后发的照片看,部分砖块欠火,强度一定不满足设计要求。由于干转上墙,加上砂浆和易性到位必然导致水平缝和垂直缝饱满度和粘结力不符合规范要求,从而影响房屋的整性能并降低其抗震能力。
2、丁转顺转乱砌,通缝、游丁走缝比比皆是。
3、砼轻质隔墙下面应砌三皮实心砖或素砼导墙,上方应用小砖斜砌顶紧板底面。
4、固定窗框的铁卡件直接用射钉打在砖墙上,不合要求,应预埋砼块;窗框下方宜现浇60厚砼板或预埋窗台砼板;窗框与墙面间缝隙所打的发泡剂做法也不合要求
5、构造柱钢筋每边少于4根,可以在同一断面进行搭接,但箍筋要加密。而不像照片中那样钢筋搭接错开,且箍筋又没有加密。
6、节点处,柱子箍筋应加密,而图中根本就没有放置箍筋。另外板筋中间距不均,显得偏大,分布钢筋没有连接上,保护垫块和马凳数量不够。
回复
ssw2188
2010年07月20日 23:44:54
21楼
应该是“加上砂浆和易性不到位”
回复