请教基础施工技术
henry99779
henry99779 Lv.2
2010年07月10日 20:59:12
来自于建筑施工
只看楼主

基坑开挖受到场地限制,四周边的地下室边线距离红线4——5米的距离,如果放坡,也不能按照规范的要求放坡。地下室深7米,按1:0.4的放坡系数,均到红线处,再无放坡的距离。坡脚底边也刚到基础底边线,无基础孔桩的作业施工面,这样的特定条件下: 1、边坡应用哪一种支护为宜?(周边约8米有建筑,红线外是公路,常有重车通过。) 2、基础边无作业面的孔桩怎么开挖?注意些什么?

基坑开挖受到场地限制,四周边的地下室边线距离红线4——5米的距离,如果放坡,也不能按照规范的要求放坡。地下室深7米,按1:0.4的放坡系数,均到红线处,再无放坡的距离。坡脚底边也刚到基础底边线,无基础孔桩的作业施工面,这样的特定条件下:
1、边坡应用哪一种支护为宜?(周边约8米有建筑,红线外是公路,常有重车通过。)
2、基础边无作业面的孔桩怎么开挖?注意些什么?
免费打赏
wqh6510
2010年07月10日 23:18:26
2楼
可以先施工人工挖也桩,等桩基浇筑完成后,利用孔桩检测等待期,做地下室的地下连续围护墙,再挖地下室。
回复
焱燊淼
2010年07月13日 18:29:17
3楼
也可以用水泥深层搅拌桩加固,还可以用压密注浆,我有施工方案
http://bbs.co188.com/content/0_1526712_1.html

[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2010-7-13 18:35 编辑 ]
回复
henry99779
2010年07月24日 11:50:34
4楼
地下室没开挖,连续墙做起很复杂的吧。
回复
henry99779
2010年07月24日 11:52:07
5楼
谢谢。