求取:关于TSSD柱下锥形基础的局部受压验算公式的困惑
an841224
an841224 Lv.2
2010年07月10日 17:03:21
来自于探索者
只看楼主

在TSSD中柱下基础的局部受压验算过程如下:因为基础的混凝土强度等级小于柱的混凝土强度等级,验算柱下扩展基础顶面的局部受压承载力。 1. Fl=F=3761.000kN 混凝土等级为C30, fcc=0.85*fc=0.85*14.3=12.155N/mm2, ω=1.0 2. 计算混凝土局部受压面积 Al=bc*hc=0.500*0.500=0.250m2 Ab=(bc+0.100)*(hc+0.100)

在TSSD中柱下基础的局部受压验算过程如下:
因为基础的混凝土强度等级小于柱的混凝土强度等级,验算柱下扩展基础顶面的局部受压承载力。
1. Fl=F=3761.000kN
混凝土等级为C30, fcc=0.85*fc=0.85*14.3=12.155N/mm2, ω=1.0
2. 计算混凝土局部受压面积
Al=bc*hc=0.500*0.500=0.250m2
Ab=(bc+0.100)*(hc+0.100)
=(0.500+0.100)*(0.500+0.100)
=0.360m2
3. 计算混凝土局部受压时的强度提高系数 【②7.8.1-2】
β1=sqrt(Ab/Al)=sqrt(0.360/0.250)=1.200
4. 因 γo*Fl=1.0*3761.000=3761.00kN
γo*Fl≤ω*β1*fcc*Al
=1.000*1.200*12.155*250000/1000
=3646.50kN
柱下基础局部受压承载力不满足规范要求
规范中并未明确素混凝土局部受压承载力计算的公式,式中用的是fcc=0.85fc。但在混凝土规范7.8.1-1配间接钢筋的计算公式中用的却是fc。我很困惑,中间相差0.15,不知道是出于什么考虑?不知有没有那位高手讨论一下。

[ 本帖最后由 an841224 于 2010-7-11 13:23 编辑 ]
免费打赏
an841224
2010年07月12日 16:30:58
2楼
问题已解决,用的是各素砼公式,砼规范附录A。
回复

相关推荐

APP内打开