新风冷量怎样算的,请各位多提宝贵见意!!!
sxjsdwqq
sxjsdwqq Lv.2
2005年10月17日 10:19:40
只看楼主

有人说,新风冷量等于室外新风值减处理后焓值乘以处理的风量

有人说,新风冷量等于室外新风值减处理后焓值乘以处理的风量
免费打赏
hongfeng_168
2007年01月28日 16:41:31
12楼
我现在有一个126平米的房间,需要多少新风?谢谢
回复
trimmer
2007年01月29日 08:23:39
13楼


要看你128平米的房间是什么用途了,一般来说可以根据新风量指标进行估算就行了!!
回复
michelle5156
2007年01月29日 14:48:32
14楼


根据不用场合的人均新风量X房间人数=新风量G

如果新风不承担室内负荷,那么新风机将新风(状态为w)处理至室内设计状态n,则新风冷负荷Q:
Q=G(iw-in)
回复
optimic
2007年01月29日 17:14:34
15楼
个人工作心得:
对于暖通作业来说,熟练\灵活\精确应运焓湿图,空调方面的很多问题都可以迎刃而解的.
新风冷量是指什么内容???
新风一方面有其本身的新风负荷:新风量X室内外焓差值
过了室内等焓线,就开始承担室内的负荷了...

什么叫过了室内等焓线,
是谁过了等焓线,请明示
回复
maxt
2007年01月30日 21:42:38
16楼
果新风不承担室内负荷,那么新风机将新风(状态为w)处理至室内设计状态n,则新风冷负荷Q:
Q=G(iw-in)

这个没错,我也从书中看到过。
回复
xuke854
2007年11月30日 09:22:58
17楼

室内点的焓确定:如办公室,设计温度为26度,相对湿度为60度,知道两点后就可以在焓湿图上确定室内状态点,自然就可以查出室内点的焓值了。可以利用鸿业ACS焓湿图自动计算,输入任意两个参数就可以得到其它参数了。