新风冷量怎样算的,请各位多提宝贵见意!!!
sxjsdwqq
sxjsdwqq Lv.2
2005年10月17日 10:19:40
只看楼主

有人说,新风冷量等于室外新风值减处理后焓值乘以处理的风量

有人说,新风冷量等于室外新风值减处理后焓值乘以处理的风量
免费打赏
zys0000
2005年10月17日 13:14:06
2楼
m3/hr——体积流量
kg/hr——质量流量
前者乘以密度等于后者
回复
wjf950220
2005年10月17日 18:59:30
3楼



好呀,长见识
回复
sxjsdwqq
2005年10月20日 23:13:59
4楼
还有,一个洁净室,设计风量到露点温度在连线室内设计温度,因为是洁净室,它的热湿比可能会过到20000,所以设为无穷大,室内设计温度到露点温度为一条直线,含湿量所以相等,就不能按书上求ic=in+(iw-in)m%,怎样算ic???
回复
chinamkc
2005年10月26日 21:27:58
5楼
有没有哪位大师详细讲课啊~~~


先在些谢谢啦
回复
zhaojizhen
2005年10月27日 17:34:18
6楼
新风负荷为:室外新风的焓与室内状态点的焓差乘以新风量
回复
dj2003_2000_2000
2006年04月29日 11:42:28
7楼
如果是在估算呢
回复
hane
2006年05月29日 16:55:15
8楼
个人工作心得:
对于暖通作业来说,熟练\灵活\精确应运焓湿图,空调方面的很多问题都可以迎刃而解的.
新风冷量是指什么内容???
新风一方面有其本身的新风负荷:新风量X室内外焓差值
过了室内等焓线,就开始承担室内的负荷了...
回复
twming_2002
2006年05月30日 12:39:16
9楼
在空气的h--d图上,根据设计地室外空气的夏季空调计算干球温度和湿球温度来确定新风状态点,查出新风的焓hw;根据室内空气的设计温度和相对湿度确定回风状态点(也就是室内空气设计状态点),查出回风的焓hn,设新风量为A(m3/h)取空气密度为1.2kg/m3,则夏季空调的新风冷负荷为W=1.2A(hw-hn);也就是说新风负荷等于空气密度乘以新风量再乘以新风焓与回风焓的差;
回复
mt333
2006年12月31日 17:20:22
10楼
9楼说的很有道理,只是平时做的时候很难决定室内的焓啊,不知道有好的方法没有
回复
shyh
2007年01月20日 23:41:11
11楼
焓!焓!!焓!!!