这是北京一甲级院的图纸,我是看有云里雾里的。配线尽然也可以这样
这是北京一甲级院的图纸,我是看有云里雾里的。配线尽然也可以这样
144楼
很正常,刚开始谁都会犯错,指出来后他就会改的~~~·都那样过来的
回复
145楼
1:声明 ,我没看图纸,看了楼上的回复,个人认为简单的看系统图没意义,1:首先要看带的是什么类型的机床,机床的功率因数值和负荷的持续时间是不一样的,都是100KW的机床功率因数值不一样选的线肯定页不一样。机床的供电时间长短页不一样,吊车的就很大。正常选断路器是要跳闸的 。
回复
146楼
:L
回复
147楼
十下五,百上二,铜线升级算,裸线加一半,穿管0.6~0.8,配线有点浪费有色金属
回复
148楼
这个只能说设计人员的不负责任了,负荷大的配线反而小了!
回复
149楼
可怜的娃
回复
150楼
估计配电线路比较长,考虑了电压损失的问题
回复
151楼
估计他要选185的。
回复
152楼
:L
回复
153楼
哎,我也是菜鸟啊
回复