今天上工地,我被雷了,配线也能这样
江南小生
江南小生 Lv.15
2010年07月10日 07:33:38
只看楼主

这是北京一甲级院的图纸,我是看有云里雾里的。配线尽然也可以这样

这是北京一甲级院的图纸,我是看有云里雾里的。配线尽然也可以这样

1AP1.jpg


1AP3.jpg


1AP4.jpg


1AP9.jpg


1AP10.jpg

免费打赏
kevindung1987
2010年07月21日 23:35:00
144楼
很正常,刚开始谁都会犯错,指出来后他就会改的~~~·都那样过来的
回复
wangbiaohero
2010年07月22日 08:29:27
145楼
1:声明 ,我没看图纸,看了楼上的回复,个人认为简单的看系统图没意义,1:首先要看带的是什么类型的机床,机床的功率因数值和负荷的持续时间是不一样的,都是100KW的机床功率因数值不一样选的线肯定页不一样。机床的供电时间长短页不一样,吊车的就很大。正常选断路器是要跳闸的 。
回复
tangqin12
2010年07月22日 08:53:16
146楼
:L
回复
zghwy
2010年07月22日 09:07:39
147楼
十下五,百上二,铜线升级算,裸线加一半,穿管0.6~0.8,配线有点浪费有色金属
回复
左手边
2010年07月22日 11:11:16
148楼

这个只能说设计人员的不负责任了,负荷大的配线反而小了!
回复
peca
2010年07月22日 12:00:15
149楼
可怜的娃
回复
chezfang
2010年07月22日 14:29:29
150楼
估计配电线路比较长,考虑了电压损失的问题
回复
chezfang
2010年07月22日 14:48:31
151楼

估计他要选185的。
回复
zhang2519
2010年07月23日 08:52:10
152楼
:L
回复
fptcjx
2010年07月23日 11:08:32
153楼
哎,我也是菜鸟啊
回复

相关推荐

APP内打开