个人觉得
A:1P,2P,不是回路编号,是开关级数,应该是没弄明白这些型号的意思,才会这样出现不同厂家的型号。。
B:电缆选型是偏大一级左右。
[
本帖最后由 jane1869 于 2010-7-19 10:08 编辑 ]
回复
94楼
请问你们那是哪里的设计院呀??
我们这边的,倒是甲方和施工队牛得不得了(关系户)了
天天来烦我们设计师,老板为了自身利益,只会叫我们一味的整改图纸什么的,已经是很没原则了....
回复
95楼
:) 图纸不怎么样
回复
96楼
:Q :L
这样也行???
回复
97楼
哈哈,章是甲级的章,但活不一定是甲级的人干的,有可能是包出去的哦,有些院小活懒得干,直接转手卖了,临了盖个章就是了。
回复
98楼
相当正常
回复
99楼
唉现在的设计单位呀!
回复
100楼
这可能是做民用的来做工业的,而且可能是个新同志哈。
功率因数0.5欠妥,单台机床一般不会是0.5的;
配线倒是很有些问题,和开关太不匹配了,一个机加车间会有多热不成?
配电箱深度也比小,操作和安装都是问题。
SPD有必要哇?有点过了。
CM1是常熟品牌的,这么标也没啥不可以,相反还是很详细的,楼主有些过了哈!
回复
101楼
这个。。。。
设计院不用为施工方和用户考虑节省的。。
他们是在给电缆厂家吆喝呢
回复
102楼
一看就知道电缆选的太大了,仔细看漏洞很多,例如2#机床80KW用185电缆,9#机床85KW用120电缆,可见太随便了。其实在工厂,80KW机床一般用70电缆,机床内出厂一般用50的线,可见设计与实际相差太多,给施工增加了难度。