电容柜爆了
ivw2008
ivw2008 Lv.7
2010年07月09日 19:27:52
只看楼主

不知是什么原因

不知是什么原因

20100709056.jpg


20100709058.jpg


20100709055.jpg


20100709057.jpg

免费打赏
zhijunchen
2010年07月13日 19:18:31
32楼
巨惨
回复
wmlyrl
2010年07月13日 20:10:32
33楼
真悲壮....
真壮烈....
真英雄....
楼主没说明啥原因造成的?
是谐波造成的长期发热然后爆掉的还是系统谐振过电压造成的?
回复
lufeng780
2010年07月13日 20:28:35
34楼
应该是遭强电流引起的。(可能是雷击的吧)
还有楼主怎么没装避雷器?
你这电容上面那排铜牌这么装很危险,都固定在安装槽钢上了。个人建议由刀闸直接拖下来!
回复
zhangyuchuan1005
2010年07月13日 22:44:12
35楼
看着像是开关爆了。到底是什么原因呢?有没有事故分析呢?
回复
zhxiaochen
2010年07月13日 23:42:15
36楼
这种情况现象我们公司也曾遇到过,主要是回路中功率因数太低,感性负载(大型中频冶炼炉)过大而补偿电容柜的容量过小又没有保护功能的情况下,没有提前切断电容柜。致使电容柜内的所有电容器全部投入后。随着感性负载的增大电流会急剧增大,致使电容器的温度在很短时间内急剧增高而瞬间爆炸,继而短路。由于熔断器反应不及导致母排、隔离开关熔化、飞溅的连续烧毁直至总电源跳闸。
回复
dianyie1702
2010年07月13日 23:53:27
37楼
看照片应该是相间短路造成的,而且在电源侧,你所使用设备不符合要求 ,保险间距离不够 也许就是短路的那一相,造成了弧光扩散,殃及其他设备 ,不应该啊 同志
回复
zhuzhuxxdd
2010年07月14日 11:35:02
38楼
千万千万别让我赶上!安慰一下楼主!
回复
zxr2625
2010年07月14日 13:48:59
39楼
:L :L :L
回复
mzwp魏生
2010年07月14日 14:19:40
40楼
回复
zxr2625
2010年07月14日 14:37:15
41楼
涌流与过压使线路发热碳化引起短路
回复