22楼
应该是线路上有谐波
回复
23楼
很壮烈,版主咋整的啊说明一下
回复
24楼
连铜排都烧断了!!!!!!!!!!!!!!!惨!
楼主能详细说明一下运行情况!!!
回复
25楼
熔断器上部都坏了,快熔也坏了,熔断器下部到电容器有问题吗?看样子是系统在瞬间出现了问题。
回复
26楼
:L 国产电容器吧
回复
27楼
:L 很奇怪啊 ,断路器不动作?那熔断器呢?太强悍了~~
回复
28楼
电容电流过大 导致电容和交流接触器烧毁 我们这里也发生过
像你这样 开关和铜排烧毁 没见识过 估计 你的开关质量不过关
回复
29楼
要具体分析,如运行状态、当时温度、负载性质、容量、系统容量、当时天气等因素综合考虑、
回复
30楼
检查交流接触器是否粘连
回复
31楼
我是成套厂售后的,这样的事,我们厂的设备也发生过。一直没有人给出过肯定的答案。这样的问题最开始我们是认为有东西使相间短路,物业没报真相给我们,因为电气间歇是足够的,不可能爆的那么厉害。后来通过资料了解,应该和楼上有人说的一样,是系统瞬间出现了问题,出现了较高的谐振过电压,击穿相间绝缘,对地拉弧,导致事故扩大。
回复