请问SC10-250/10变压器可超多少负荷工作
lfxue
lfxue Lv.2
2010年07月09日 18:27:40
来自于变压器
只看楼主

请问大家SC10-250/10的变压器工作温度在多少内可用。该变压器的额定输出电流为360.8A请问它的最大正常工作情况下输出电流可到多少,也就是说它可以超负荷工作吗?可超多少?我们工厂现在工作电流在340A有时能达到420A左右,请问这样用下去会出什么情况,在线等:handshake

请问大家SC10-250/10的变压器工作温度在多少内可用。该变压器的额定输出电流为360.8A请问它的最大正常工作情况下输出电流可到多少,也就是说它可以超负荷工作吗?可超多少?我们工厂现在工作电流在340A有时能达到420A左右,请问这样用下去会出什么情况,
在线等:handshake
免费打赏
pengdikun2010
2010年07月11日 17:49:59
2楼
偶尔没事,长期不行
回复
honggm1019
2010年07月11日 18:31:28
3楼
补偿达到要求,可以负载95%变压器容量.临时过载有国家标准.象你公司这样长期运行,变压器绝缘老化加快,使用寿命急剧减少,产生损坏.
回复
lsy135511
2010年07月13日 05:35:31
4楼
半小时
回复
shell207
2010年07月13日 08:44:57
5楼
看下变压器过负荷特性曲线.
回复
lfxue
2010年07月15日 18:20:13
6楼
谢谢各们意见:handshake
回复

相关推荐

APP内打开