抗风柱设计
jerrypj
jerrypj Lv.3
2010年07月09日 16:15:41
只看楼主

厂房里面抗风柱高度15米,基础刚接还是铰接呢?请高手指点

厂房里面抗风柱高度15米,基础刚接还是铰接呢?请高手指点
免费打赏
yfs007
2010年07月09日 16:24:47
2楼
建议铰接,当然还要考虑你的具体情况,你可以分别计算比较一下.
回复
ghgkm
2010年07月09日 16:49:15
3楼
建议铰接,这样抗风柱基础较小,但你的高度高,可否加设水平支撑?减少其平面内外的计算长度
回复
lg04231107
2010年07月09日 22:21:30
4楼
你指的是柱与基础吗
回复
wjorkeer
2010年07月10日 08:59:51
5楼
应该按铰接合理一点,平面外的稳定计算是问题,可以通过设隅撑解决。
回复
天涯居士
2010年07月10日 10:09:58
6楼

这个高度建议刚接,平面外稳定性好些,刚性大些。
回复
ab_cd10
2010年07月10日 13:59:48
7楼
本人也建议刚接,这个柱子的计算长度小,可以减小平面外计算长度!
回复
co1437982190220
2015年08月04日 08:45:29
8楼
学习下---------