采暖施工环路调节平衡问题
william_chen_cn
2010年07月09日 12:29:28
来自于采暖供热
只看楼主

供暖设计中,各个环路(或者立管)阻力在计算中不平衡,需要通过阀门来调节,请问,现场施工调试,是通过什么方式调节平衡的?有没有熟悉施工的前辈给指点一下。 我做了个系统,审图办给了这么一条意见:“供热系统中分两个环路,系统运行初期是怎么调节平衡的?”不知道怎么回复。

供暖设计中,各个环路(或者立管)阻力在计算中不平衡,需要通过阀门来调节,请问,现场施工调试,是通过什么方式调节平衡的?有没有熟悉施工的前辈给指点一下。 我做了个系统,审图办给了这么一条意见:“供热系统中分两个环路,系统运行初期是怎么调节平衡的?”不知道怎么回复。
免费打赏
dzyliusong
2010年07月09日 12:37:26
2楼
要是你不想改立管,就把散热器回水的阀门全改成动态平衡阀就OK啦。
回复
lgtlllhb641
2010年07月09日 15:47:43
3楼
规定供暖主分支管需要加阀门,你只要在分支管上加一个截止阀就可以。
回复
william_chen_cn
2010年07月10日 08:54:19
4楼
我的系统各立管、分环路都有阀门的,但是审图办的意思是问怎么调节?是通过测量什么参数知道调节平衡了?是不是测量支路的回水温度啊?
回复
lgtlllhb641
2010年07月10日 14:18:42
5楼
设计时时是按环路的资用压力来计算的,在运行时实际会有偏差,这时要通过阀门的开启度来调节各环路的压损,以达到设计的要求。
回复
dzyliusong
2010年07月11日 12:58:50
6楼
加截止阀是必须的,如果要是靠一个个的去调截止阀的话,系统小一点还好,系统大了的话,调节的难度可不是一点点(特别是计算时阻力平衡没搞好的情况下),所以回水支管上最好还是装个动态平衡阀。这种阀现在也不是很贵了。
回复
dzyliusong
2010年07月11日 13:01:11
7楼

既然分两个环路,只是平衡这两个环路那就简单啦,就调节两个环路上的蝶阀或闸阀就行了
回复
zhangbin12926
2010年07月11日 21:47:48
8楼
看你的换热站水泵是变频的吗?要不是,那你的2个环路各供的面积是多大,那么就在你的每个环路入口回水管上安装一个数显式流量控制阀,按每个环路的面积算出需要的水量,插上流量表观察流量,和调节该阀门,直至到所需水量即可。自力式流量控制阀也可以。但不太准确。我专业做阀门。13582712926
回复
zhouyi326cnyd
2010年07月12日 16:17:49
9楼
回复
w5208833
2010年09月06日 16:56:48
10楼
很简单,在两个环路回水管上均加上平衡阀,只要调节,肯定平衡!
回复

相关推荐

APP内打开