我不理解一个问题:如果有装10个高效过滤器(初阻力是250PA),风管长100M,有五个90度弯头, 选择空调机组余压是多少? 那分别,1: 10个高效过滤器压力总和是多少? 2: 风管100M的阻力是多少? 3: 五个90度弯头的阻力是多少?就这几个不理解,有人能给兄弟做个老师讲讲吗? 在此先谢谢你们的好意!

我不理解一个问题:
如果有装10个高效过滤器(初阻力是250PA),风管长100M,有五个90度弯头,
选择空调机组余压是多少?
那分别,1: 10个高效过滤器压力总和是多少?
2: 风管100M的阻力是多少?
3: 五个90度弯头的阻力是多少?就这几个不理解,有人能给兄弟做个老师讲讲吗?
在此先谢谢你们的好意!
免费打赏
xyzjm12
2005年10月22日 00:24:34
12楼


說我嗎?不過我是應該好好學學
回复
sunweijun
2006年11月24日 15:03:30
13楼
我也想要
回复
sunweijun
2006年11月24日 15:05:50
14楼
怎么我发表的看不见呀!晕了
回复
madaochun
2006年12月25日 12:40:14
15楼
各位老师,能说明下压力和流量的关系吗?
回复
chunhong550
2007年09月27日 13:49:29
16楼
三楼的东西还真是好呀,涉及到很多问题呢,值得珍藏呀
回复
hubeixp
2007年10月02日 14:21:37
17楼
三楼的东西确实不错,收藏了
回复
lingbing19-14
2007年10月02日 20:28:03
18楼




上面的```机外余压要这么大吗?晕``全压还差不多,高效取初阻力的`1.5倍经济阻力`大约是`370PA,风管100米大约是`500PA,再加上机房的阻力`80PA左右,机外余压不过1000PA左右,你取1400PA取全压还差不多.
还有上面的楼主.你是不是暖通专业毕业的呀``晕``连算阻力是按最不利环路来算还不知道晕喔````
回复
lingbing19-14
2007年10月02日 20:33:47
19楼
才10个高效的系统,大不了就`200个平方左右.这么小的一般是用水冷柜加中效加压风柜,机外余压不用这么大的,就算你用螺杆机加组合风柜,单独控制一个房间的系统,机外余压也不用`1400PA.
回复
guoyinghua246
2008年09月13日 21:09:48
20楼
三楼传的内容可以在 <暖通空调设计与通病分析> 书中查到,很好的一本书啊,是李娥飞编著,中国建筑工业出板社出版,定价30.00元.