求:屋顶排烟风机在轻钢屋面上的安装做法
flier_01
flier_01 Lv.10
2010年07月08日 23:06:35
来自于通风排烟
只看楼主

如题请各位帮忙见过屋顶风机装轻钢屋面上但不清楚具体做法谁有做法,请发一个或详述一下谢谢

如题
请各位帮忙
见过屋顶风机装轻钢屋面上
但不清楚具体做法
谁有做法,请发一个或详述一下
谢谢
免费打赏
cnbbzz
2010年07月09日 14:22:54
2楼
屋顶风机装轻钢屋面 由结构专业负责在风机周围加檩条

风机洞口大小提给建筑和结构,重量提给结构

结构定檩条,钢结构会深化设计的

防水可由风机安装做的,我们自己出详图
回复
boyce_z
2010年07月14日 11:18:49
3楼
屋顶风机必须安装在屋顶泛水上,这样既可以使安装变得简便,而且可以避免雨水进入风机内部。泛水高度根据屋面排水情况和当地降雨量决定,推荐泛水高度为200~350mm之间。泛水厚度为50~80mm厚(泛水上沿)。橡胶垫不但能降低风机振动,而且具有一定的密封作用,推荐使用6mm橡胶减振垫。您好,我是风机厂商的,需要风机技术交流的话,可以联系我QQ:329733864
回复
wyysfy
2015年06月03日 14:40:46
4楼
boyce_z 发表于 2010-7-14 11:18 屋顶风机必须安装在屋顶泛水上,这样既可以使安装变得简便,而且可以避免雨水进入风机内部。泛水高度根据屋 …请问能用工字钢把排烟风机架起来吗
回复

相关推荐

APP内打开