选断路器的额定电流应是计算电流的多少倍?
zmudxiaxue
zmudxiaxue Lv.4
2010年07月07日 16:07:46
来自于断路器
只看楼主

比如馈线屏的塑壳断路器应该是计算电流的几倍,我记得以前好像看过是1.25倍到1.5倍(如果是框架断路器,又是几倍到几倍呢,也是一样的吗?),但不记得出处了,不知是否对,如果按这样选下来的话,断路器还要保护电缆(电缆的额定电流要大于断路器的额定电流),那电缆不是要选的很大?比如现有一个馈线回路,计算电流是370A,那就要选500A的断路器,如果选4*185的电缆,电缆额定电流就小于500A,这样断路器就不能起到保护电缆的作用,不知我说的对不对,高手解答,谢谢!

比如馈线屏的塑壳断路器应该是计算电流的几倍,我记得以前好像看过是1.25倍到1.5倍(如果是框架断路器,又是几倍到几倍呢,也是一样的吗?),但不记得出处了,不知是否对,如果按这样选下来的话,断路器还要保护电缆(电缆的额定电流要大于断路器的额定电流),那电缆不是要选的很大?比如现有一个馈线回路,计算电流是370A,那就要选500A的断路器,如果选4*185的电缆,电缆额定电流就小于500A,这样断路器就不能起到保护电缆的作用,不知我说的对不对,高手解答,谢谢!
请高手以370A的计算电流来选一下你们的断路器和电缆要用多大的?
免费打赏
jinpcissy
2010年07月12日 10:27:20
22楼

楼主你会不会做算术啊?计算电流的1.25倍是多少?人家说电缆的载流量*0.7要大于计算电流,所以说电缆载流量是计算电流的的(1/0.7)倍,哪个大点啊?》
回复
zmudxiaxue
2010年07月12日 10:52:28
23楼
楼上看清楚在说话,何况我是问1.25倍可有出处!
回复
zty0721
2010年07月12日 10:53:15
24楼
学习了。
回复
zmudxiaxue
2010年07月12日 11:01:48
25楼
IB≤In≤IZ(4.3.4-1)
I2≤1.45IZ(4.3.4-2)
式中:IB——线路计算负载电流(A);
In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
Iz——导体允许持续载流量(A);
I2——保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为低压断路器时,Iz 为约定时
间内的约定动作电流;当为熔断器时,Iz 为约定时间内的约定熔断电流。

这是规范上查到的,上面的I2可不可以看为断路器的额定电流呢?

[ 本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-7-12 11:04 编辑 ]
回复
xdlong2019
2010年07月12日 16:14:38
26楼
:loveliness:
回复
zhp1025
2010年07月12日 16:44:30
27楼
同意1.25/0.7
回复
非鱼1号
2010年07月12日 20:24:22
28楼
占楼等答案
回复
lsy135511
2010年07月13日 01:57:43
29楼
低压电气设计规范和民用建筑电气设计规范均有
回复
我是根根
2010年07月16日 15:45:40
30楼
占楼学习。
回复
kelun500
2010年11月27日 14:34:44
31楼
直接Ijs*1.4就可以了经验值