室外消防管是不是一定要用铸铁管?是否可用UPVC管?
室外消防管是不是一定要用铸铁管?是否可用UPVC管?
2楼
根据现场验收经验,UPVC管水压超过8公斤就会漏水,所以保险的话,还是不要用。
回复
3楼
可以用镀锌钢管,做好防腐。
回复
4楼
可以
回复
5楼
必须采用金属管材
回复
6楼
99年我为工厂做的一套消防,(内加外),回型管路,就用镀锌管干的。室外消防管由室内开孔接出,没有与泥土(酸,碱,盐)接触.
回复
7楼
室外消防管在工作压力不大于0.8MPa时,可采用铸铁管或PVC管,大于0.8MPa时,可采用给水球墨铸铁管或经内处防腐处理的钢管
回复
8楼
最好不要用塑料管。
回复
9楼
可以用UPVC,我上个月就用过一个工程了,不过只是接地上栓的和生活用水。
回复
10楼
好象不太合适;金属管比较合适;UPVC用来生活给水及排水;耐腐蚀能力好;强度
和耐压都不是特长,不太对路
回复
11楼
除了设计外,我还兼监理。接触了五六个设计院的图纸,他们在搞室外消防管网时,是消防与生活用水共用一个系统,则采用给水聚丙稀管;是分开系统时,消防系统采用钢管加强防腐。
回复