地基土回弹变形计算中回弹模量怎样取?
cmg_saint
cmg_saint Lv.7
2005年10月13日 22:31:13
只看楼主

那位高手能告诉我《建筑地基基础规范》 P199页回弹量计算表中地基土回弹模量Eci值是怎样取的?因为从表5.3-5 土的回弹模量有很多值,E。--E2.0有很多数值,为什么当Z=4.9m时,Eci=22.3MPa,Z=5.9m时,Eci=280?按什么原则取值?

那位高手能告诉我《建筑地基基础规范》 P199页回弹量计算表中地基土回弹模量Eci值是怎样取的?因为从表5.3-5 土的回弹模量有很多值,E。--E2.0有很多数值,为什么当Z=4.9m时,Eci=22.3MPa,Z=5.9m时,Eci=280?按什么原则取值?
yufeng010
2011年07月16日 22:45:55
2楼
[上一层(Pcz-Pz)+本层(Pcz-Pz)]/2/基底附加应力----->然后查表,查回弹模量
施兰清的书2010版例题:
0<(0+35.8)/2/108=0.166<0.25,所以取28.7
0.5<(35.8+104.2)/2/108=0.648<1,所以取22.3
1<(104.2+129.25)/2/108=1.08<2,所以取280
1<(129.25+154.3)/2/108=1.313<2,所以取280
取上一层和本层的平均值与基底附加应力的比值.
找了一个晚上,才找到这个答案的,分享出来给大家,希望我说得这么明白你能理解.

铸造总装:   感谢您的解答,但是有一点疑问,回弹模量表格中E的下标是0~0.025、0.025~0.05等等,所以您的公式应该再除以10,即为[上一层(Pcz-Pz) 本层(Pcz-Pz)]/(2x基底附加应力x10),这样得到的数值才正好介于E的下标所表示的区间。但是这里为什么要除以10?能否请您解释一下?

回复
lyt19880704
2012年07月18日 10:19:31
3楼
请问4.9,5.9.,6.9是依据什么取得
回复
cqshilili
2012年07月26日 22:24:05
4楼
6.9是取的卵石层顶面,因为只计算到卵石层,卵石层顶面到基础底面距离z=6.9m,然后根据规范上的表,基础宽b>6m,所以△z=1m,从卵石层顶面向上计算了2个△z

[ 本帖最后由 cqshilili 于 2012-7-26 22:25 编辑 ]
回复
fefdfr
2014年04月25日 13:02:47
5楼
上述解答都错了,
2.2011版的《建筑地基基础设计规范》第5.3.10条规定:“Eci—土的回弹模量(kPa)[引注:这个计量单位是错了],按《土工试验方法标准》GB/T50123中土的固结试验回弹曲线的不同应力段计算”,查《土工试验方法标准》GB/T50123-1999,在第78页,图14.1.13是有回弹曲线,但没有回弹模量的计算公式,只有回弹指数的公式。在14.1.5条第7款规定:“需要进行回弹试验时,可在某级压力下固结稳定后退压,直至退到要求的压力,每次退压至24h后测定试样的回弹量。”
2.实际工作如果一定要按照规范的要求做,就按上面所引用的有关条文加以具体化来执行。
3.实际上,回弹变形的计算还没有成熟到标准化的程度,只能作为研究工作来做,按照基本原理设计试验方案和计算的方案。
4.就你这个项目而言,按照基坑开挖影响深度来说,⑦9.5-13.5m粉土的10m以下和⑧13.5-37.0细砂层都是需要做回弹模量的土层,但细砂层如何取不扰动土样是一个难题。假设在20m处取的土,分级加载到原生应力(例如360kPa),然后分级退到180 kPa,就可以得到回弹曲线。

5.上面的讨论仅是指天然地基,如果是经过处理的地基或者桩基,则需要考虑由于回弹变形将桩上拔的不利影响,甚至 将桩拔断了。但还没有方法计算,也需要积累估算的经验方法。
回复
铸造总装
2020年05月30日 19:29:34
6楼

十分感谢2楼的解答,这个问题困扰我很久了

回复