高手的回音,地基土回弹模量的确定
慧工
慧工 Lv.14
2008年07月22日 17:29:43
只看楼主

怎么根据应力情况确定回弹模量的取值?例 Eci (粉土,层厚1.8m,附加应力PZ=106KPa 自重应力PCZ=143KPa)E0~0.25:28(MPa)E0.25~0.5:30E0.5~1:49E1~2:570计算的时候取哪个回弹模量?[ 本帖最后由 huanghui999 于 2008-7-23 09:17 编辑 ]

怎么根据应力情况确定回弹模量的取值?
例 Eci (粉土,层厚1.8m,附加应力PZ=106KPa 自重应力PCZ=143KPa)
E0~0.25:28(MPa)
E0.25~0.5:30
E0.5~1:49
E1~2:570
计算的时候取哪个回弹模量?

[ 本帖最后由 huanghui999 于 2008-7-23 09:17 编辑 ]
免费打赏
wjnzhjh
2009年04月21日 13:58:41
2楼
我也有同样的疑问。
我也有同样的疑问。
回复
lhb5201314
2009年04月21日 16:35:12
3楼

看见了钢结构论坛里一位高人的回答,先引过来,希望给大家理解带来帮助,开始我也是对此一筹莫展,不知如何确定回弹模量的取值,看了这位高人的回答,就可以明白了!:lol
回复
zhouxwhit
2009年04月23日 09:15:14
4楼
应该用该层土的自重应力平均值减去附加应力平均值,用所得的差除以附加应力平均值,所得的结果在那个范围就取相应的回弹模量
你这道题如果所给的是平均值的话,应该是(143-106)/106=0.35,取Ec=30MPa
回复
whynot21
2010年05月14日 12:48:10
5楼
讲的很有道理,终于明白了!谢谢
回复
zhouyang91899
2010年05月14日 16:48:07
6楼
看完了地基规范,还没开始做题。
回复
lbp120d
2011年03月02日 12:27:42
7楼
这个实际上规范条文说明不全了,还有就是冲刺就照抄照搬,也没有给全题目条件了还是三楼引用高手的回答正确
回复
swordleelj
2011年03月02日 16:15:39
8楼
茅塞顿开啊!这个题目我看了很久都不明白!
谢谢!
回复
lazzy1
2011年03月03日 09:23:00
9楼
好像还是有点问题,为什么顶部的附加应力为0啊?应为108kpa吧
回复
juli2001
2011年03月03日 12:15:10
10楼
所谓的表格可以从哪里看到呢?
回复
newbeeyj
2015年10月04日 23:21:52
11楼
lhb5201314 发表于 2009-4-21 16:35 看见了钢结构论坛里一位高人的回答,先引过来,希望给大家理解带来帮助,开始我也是对此一筹莫展,不知如 …想请问高手,还是这个例子,这例子中平均附加应力系数ai是怎么查的表啊,怎么都0.9几呢?这不是个箱型基础吗?作者当圆形的查了?矩形的就没0.9几的呀?是我错了,还是作者错了呢?按说这也都是国标啊,都是具有很高水平的人写并校对过的,应该是我错了吧,请大家不吝赐教,谢谢。