A.高层民用建筑:一类公共建筑不应小于18;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12;二类居住建筑不应小于6. B.对于多层民用建筑和工业建筑:消防水箱应储存10分钟的消防用水量;当室内消防用水量不超过25L/S,经计算水箱消防储水量大于12时,仍可采用12;当室内消防用水量超过25L/S时,经计算水箱消防储水量大于18时,仍可采用18.还有一个问题,虽然规范说水箱容积按消防用水量计算,但是实际中很多都是按室内消火栓流量计算的,大家可以参考清华大学出版社出版的《建筑给排水工程》或是《建筑给排水实用设计资料1》,里面都是这么计算的。
A.高层民用建筑:一类公共建筑不应小于18;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12;二类居住建筑不应小于6.
B.对于多层民用建筑和工业建筑:消防水箱应储存10分钟的消防用水量;当室内消防用水量不超过25L/S,经计算水箱消防储水量大于12时,仍可采用12;当室内消防用水量超过25L/S时,经计算水箱消防储水量大于18时,仍可采用18.
还有一个问题,虽然规范说水箱容积按消防用水量计算,但是实际中很多都是按室内消火栓流量计算的,大家可以参考清华大学出版社出版的《建筑给排水工程》或是《建筑给排水实用设计资料1》,里面都是这么计算的。
所以到底应该怎么算消防水箱的容量啊!请大家帮忙!谢谢。
12楼
一定要按规范做,不会有事的!
回复
13楼
其实就按照建筑等级划分就行,没必要算,大就18立方,小就12立方,哪里也不差那点水箱的钱!
回复
14楼
按这位兄弟说的做,没错
回复
15楼
5楼的朋友,屋顶水箱的水要包括室外的吗?????
回复
16楼
室外都常高压吧,如果不是就加嘛,
我不懂的是如果水喷雾保护范围和湿式自喷范围没交集,那是不是就加其中大的一个呢??
回复
17楼
我说的矛盾是指清华大学出版社出版的《建筑给排水工程》或是《建筑给排水实用设计资料1》,里面的屋顶消防水箱计算,在游自喷的情况下还是按照室内消火栓用水量来计算的水箱容量,手头有这两本书的朋友们都可以查一下,到底应该怎么订呢?
回复
18楼
我说的是计算上的矛盾问题阿!
不是两个规范茅不矛盾的问题.
回复
19楼
不用加室外的吧,我做的就没有
回复
20楼
.高层民用建筑:一类公共建筑不应小于18;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12;二类居住建筑不应小于6.
若需设自动喷淋系统,我的问题是这里的18\12有没包括自动喷淋系统的10分钟用水量????
回复
21楼
个人意见:建规是基本,高规里明确是≥18,12;那么对于高层建筑,应该计算室内10分钟消防水量(按室内消防设计流量),如果大于18,12,就应该按计算值选择水箱;如果小于18,12,就应该按18,12取.
总之一句话,高层建筑的消防是立足于自救,其要求不会低于建规的.
回复