A.高层民用建筑:一类公共建筑不应小于18;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12;二类居住建筑不应小于6. B.对于多层民用建筑和工业建筑:消防水箱应储存10分钟的消防用水量;当室内消防用水量不超过25L/S,经计算水箱消防储水量大于12时,仍可采用12;当室内消防用水量超过25L/S时,经计算水箱消防储水量大于18时,仍可采用18.还有一个问题,虽然规范说水箱容积按消防用水量计算,但是实际中很多都是按室内消火栓流量计算的,大家可以参考清华大学出版社出版的《建筑给排水工程》或是《建筑给排水实用设计资料1》,里面都是这么计算的。
A.高层民用建筑:一类公共建筑不应小于18;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12;二类居住建筑不应小于6.
B.对于多层民用建筑和工业建筑:消防水箱应储存10分钟的消防用水量;当室内消防用水量不超过25L/S,经计算水箱消防储水量大于12时,仍可采用12;当室内消防用水量超过25L/S时,经计算水箱消防储水量大于18时,仍可采用18.
还有一个问题,虽然规范说水箱容积按消防用水量计算,但是实际中很多都是按室内消火栓流量计算的,大家可以参考清华大学出版社出版的《建筑给排水工程》或是《建筑给排水实用设计资料1》,里面都是这么计算的。
所以到底应该怎么算消防水箱的容量啊!请大家帮忙!谢谢。
2楼
如过是我的话那就是取大值,我的个人看法~~
回复
3楼
室内消防用水量包括室内消火栓和自动喷淋(开式、闭式、雨淋、水喷雾、细水雾等)系统的总用水量来计算的,所以你要看你所做的都有那些系统
回复
4楼
规范没有错,按规范做,看实际情况,如果要求屋顶消防水箱储存室内外全部消防水量,就要在计算时加室外部分,比如建设部建筑设计院编著的《建筑给水排水工程设计实例》中的北京电子科技学院消防系统屋顶水箱就是按室内外之和计的
回复
5楼
应该按照规范要求做,根据你做的系统来确定消防用水量,以及是否包括室外的消防用水量
回复
6楼
也真搞不懂定规范的人,到底什么意思
回复
7楼
呵呵,个人见解:只有消火栓的,按消火栓个计算12或18立方,多数为12立方。
若有喷淋的就按18立方计。因为在这种情况下10分钟消防主要用于喷淋/
回复
8楼
消火栓、自动喷淋是否可合用一个消防水箱?
回复
9楼
你说的A是属于高规的,你讲的B是属于低规的.没有矛盾!
回复
10楼
可以的
回复
11楼
一定要按规范做 ,因为即便出事,你也 有法可依!!
回复